Цитата(Ildar Belkin @ Sep 11 2013, 08:42)

Здравствуйте!
Давно занимаюсь установкой модулей для управления нагрузками до 1-2 кВт. Схема типовая из описания на оптосимистор MOC30xx. В качестве силовых симисторов использую BT136,137, 139

Я также давно занимаюсь установкой управления нагрузками до 16А на фазу, однако, этим мусором не пользуюсь. Использую исключительно BTA41.
--
Все разговоры про нормальную долговременную работу BTA41 на 25 ампер нагрузки - чушь.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 28 2013, 04:23