Какие сигналы обратной связи нужны для управления асинхронником?
К примеру датчик тока после диодного моста нужен, что еще нужно для управления асинхронником не в режиме векторного управления?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 17:39
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



А если нужно удерживать двигатель на низкой частоте например 0.5гц, в этом случае если удерживать ток номинальным, но ток ротора будет маленьким и практически будет отсутствовать момент. И все потере будут в статоре.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Oct 8 2013, 07:24
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 20:39) *
А если нужно удерживать двигатель на низкой частоте например 0.5гц, в этом случае если удерживать ток номинальным, но ток ротора будет маленьким и практически будет отсутствовать момент. И все потере будут в статоре.

Двигатель при номинальном токе должен охлаждаться, для этого в нем делают крыльчатки и воздушные каналы. Если мой склероз мне не изменяет, то производительность вентиляторов с крыльчаткой пропорциональна квадрату скорости вращения. Поэтому замедляя двигатель вдвое, нужно снижать и ток потребления, чтобы потери падали квадратично. На сколько снижается допустимый ток, не так просто посчитать, поскольку потери в складываются из механических (трение) и потерь в обмотках, которые зависят и от частоты, и от индукции.

Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2013, 22:54) *
Ну тут легко посчитать.
Это где-то 3 кВт двигатель.
Много, но не трагично. Пару секунд держать такую скорость без потери момента можно.

Это двигатель около 5 кВт и массой 30-40 кГ. Тепловая инерция такая, что его можно греть минутами.


Цитата(sergey sva @ Oct 8 2013, 07:37) *
Тогда такой вопрос , как управлять асинхронником на низкой частоте, без датчика положения никак?

Если положение ротора не важно, то датчик положения не обязателен.

Вот примерные характеристики двигателей:
Электродвигатель АИР100L2, АИР100L4, АИР100L6, АИР100L8
Асинхронный трехфазный двигатель 132S-4 · 5.5кВт
Обратите внимание, в качестве опции у второго есть энкодер.

А вообще для низких оборотов используют такой трюк. Включают двигатель попеременно в разные стороны, используя частоту выше той, что нужно. Соответственно появляется довольно приличный вращающий момент, но ротор "дрожит".
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- sergey sva   какие сигналы обратной связи нужны   Oct 6 2013, 15:55
- - AlexandrY   Цитата(sergey sva @ Oct 6 2013, 18:55) Ка...   Oct 6 2013, 17:03
- - sergey sva   Регулировать обороты.   Oct 6 2013, 17:07
|- - AlexandrY   Цитата(sergey sva @ Oct 6 2013, 20:07) Ре...   Oct 6 2013, 19:52
|- - Tiro   Цитата(sergey sva @ Oct 6 2013, 20:07) Ре...   Oct 6 2013, 20:14
|- - AlexandrY   Цитата(Tiro @ Oct 6 2013, 23:14) В Вашем ...   Oct 6 2013, 21:01
|- - Tiro   Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2013, 00:01) Ну ...   Oct 6 2013, 21:08
|- - sergey sva   Цитата(Tiro @ Oct 7 2013, 01:08) Асинхрон...   Oct 7 2013, 16:08
|- - _Pasha   Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 19:08) А ...   Oct 7 2013, 16:36
|- - Tiro   Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 19:08) А ...   Oct 7 2013, 17:04
- - sergey sva   Сейчас попытаюсь найти что нибудь, может что порек...   Oct 7 2013, 16:41
|- - Tiro   Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 19:41) Се...   Oct 8 2013, 19:46
|- - _Pasha   Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 20:39) А ...   Oct 7 2013, 18:28
|- - AlexandrY   Цитата(Tiro @ Oct 8 2013, 10:24) Это двиг...   Oct 8 2013, 08:01
|- - Tiro   Цитата(AlexandrY @ Oct 8 2013, 11:01) Это...   Oct 8 2013, 08:27
- - sergey sva   К примеру номинальный ток двигателя 10а )   Oct 7 2013, 19:03
|- - AlexandrY   Цитата(sergey sva @ Oct 7 2013, 22:03) К ...   Oct 7 2013, 19:54
- - sergey sva   Тогда такой вопрос , как управлять асинхронником н...   Oct 8 2013, 04:37
- - sergey sva   Еще сегодня назрел вопрос раз уж про частоники тем...   Oct 8 2013, 17:11
|- - НЕХ   Цитата(sergey sva @ Oct 8 2013, 21:11) Ещ...   Oct 8 2013, 18:15
|- - AlexandrY   Цитата(sergey sva @ Oct 8 2013, 20:11) Ещ...   Oct 8 2013, 21:16
- - sergey sva   Понятно. Немного подумал посимулировал, возник еще...   Oct 11 2013, 15:44


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 19:21
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016