> AVR и TWI модуль., Как определить что стоп уже сформирован и можно снова давать старт.
Михаил_K
сообщение Dec 13 2013, 16:16
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 552
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 481



Возник еще один вопрос связанный с AVR. На сей раз с использованием модуля TWI. После того, как я закончил передачу, я заставляю модуль
сгенерить условие "СТОП". Как мне определить, что это условие уже выполнилось и можно снова давать старт? В даташите ясно написано, что
при выдачи стопа TWINT не устанавливается...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Михаил_K
сообщение Dec 14 2013, 05:51
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 552
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 481



На самом деле это не так. Если не дождаться выставления стопа, и дать команду старт - генерится повторный старт. С соотвествующим выставлением статуса.
Поэтому нужно дождаться стопа. Мне кроме как опросить ножки и убедиться что они обе в 1 в голову пока ничего другого не пришло.