Цитата(Xenia @ Dec 19 2013, 11:08)

А если кто-то не может в этом разобраться, то чего тогда делать?

Лично я разобраться не смогла. Особенно непонятно, зачем один из контактов реле ВУ с НУ замыкает.
Начнем с пустого бака. Реле отключено. Его рабочий контакт длжен быть НЗ ( а на схеме НО), тогда пускатель включит насос. Когда жидкость достигнет ВУ, реле включится и отключит пускатель. Поскольку НУ через дополнительный контакт реле соединился с ВУ, реле останется включенным по мере убывантя жидкости. Когда уровень жидкости станет ниже НУ, реле отключится и процесс повторится.
Сообщение отредактировал тавр - Dec 19 2013, 09:18