Цитата(jackBU @ Jun 10 2006, 07:59)

У тиристоров есть такой параметр как (интегр. I в квадрате по dt), размерность А*A*s, у предохранителей тоже это есть, так что надо выбрать соответствующий. Автоматы, механические, не спасут тиристор, по крайне мере нет гарантии.
Позволю не согласиться. Продолжительный опыт эксплуатации показывает, что автоматы прекрасно справляются с защитой тиристоров. Возможно, это происходит потому, что я имею обыкновение ставить более мощные тиристоры, в основном для облегчения теплового режима - не возиться же с радиаторами. Например, автомат 10А, плавкий предохранитель 10А, тиристоры 25 А (160 А в полупериоде) - предохранитель НЕ ПЛАВИТСЯ, тиристоры не горят

. Более того, у меня стоит специальная защита, которая выключает тиристор при превышении током некоего (довольно низкого порога), но при КЗ она не успевает срабатывать просто напросто.