реклама на сайте
подробности

 
 
> Оцените разводку, пожалуйста
Alex2172
сообщение May 26 2006, 09:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Вот пример разводки,
На учатске платы расположены 232 (MAX211) и 422 интерфейс (на MAX485).
Из требований вытекает, что площадь ограничена, плата может быть только двухслойная, корпус пластмассовый.
В результате получилась "лапша", для полигонов места нет, компоненты на задней стороне платы расположены прямо под контактными площадками компонентов противоположной стороны.
Как считаете, будет устройство нормально работать (будем считать что в 10метрах периодически выходит на передачу радиомодем 10Вт/160МГц и работает сварочный аппарат)?
Или будет глючить и необходимо переразводить?
Любые советы и критика - приветствуется!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Krys
сообщение Jun 7 2006, 04:38
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 002
Регистрация: 17-01-06
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271



Коробочку делал сам из медной пластинки нужной площади. Вырезал ножницами, согнул чуть ли не пальцами, в местах стыков пропаял, в нескольких местах подключил эту коробочку толстым проводом к земляному полигону платы.
Про проводящие аэрозоли - отстал от жизни. Хотя, подозреваю, что фольга куда надёжнее помеху задавит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RKS
сообщение Jun 12 2006, 16:09
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599



Могу предложить один совет по поводу коробочек. Когда припрело закрыть наглухо блок размером со спичечный коробок воспользовались готовым экраном от высокочастотного блока какого то затопленного радиотелефона (у друзей добыл) . Вписалось в него "как тут и было". Если конечно блочок Ваш покрупней тот тут надо какую нибудь более крупную технику "изучить" на предмет подходящих частей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergeyL
сообщение Jun 13 2006, 04:00
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 98
Регистрация: 28-06-04
Пользователь №: 199



Цитата(RKS @ Jun 12 2006, 19:09) *
Могу предложить один совет по поводу коробочек. Когда припрело закрыть наглухо блок размером со спичечный коробок воспользовались готовым экраном от высокочастотного блока какого то затопленного радиотелефона (у друзей добыл) . Вписалось в него "как тут и было". Если конечно блочок Ваш покрупней тот тут надо какую нибудь более крупную технику "изучить" на предмет подходящих частей.


Мне нужно штук 200 :-)
Я имел ввиду готовые покупные изделия. Мне кажется кто-то должен их делать, но не могу найти. Не знаю как они по английски называются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pep
сообщение Jun 13 2006, 05:55
Сообщение #5


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 25-04-05
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476



Цитата(SergeyL @ Jun 13 2006, 08:00) *
Мне нужно штук 200 :-)
Я имел ввиду готовые покупные изделия. Мне кажется кто-то должен их делать, но не могу найти. Не знаю как они по английски называются.

Наберите в гугле magnetic shield, будет много красивых картинок. Правда кто у нас это все продает не знаю.


--------------------
Человеку свойственно ошибаться