реклама на сайте
подробности

 
 
> Завести сигнал со светодиода
Павел_Б
сообщение Feb 3 2014, 08:40
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Здравствуйте.
Есть некоторое оборудовение, на выходе которого есть красный светодиод.
Сигнал с этого светодиода хочу "завести" в свой МК, т.е. контролировать состояние этого светодиода (оборудования).
Хочу сделать на оптроне.
Схему нарисовал, но есть вопрос - откроется ли оптрон когда светодиод будет гореть при таком включении?
В точке "А" будет ножка МК.
Или нужно взять оптрон на меньший ток открывания?
Т.е. нужно определять 2 состояния - либо светодиод горит, либо нет. Получится?
Спасибо!

Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 3 2014, 08:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
megajohn
сообщение Feb 3 2014, 08:45
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 080
Регистрация: 16-11-04
Из: СПб
Пользователь №: 1 143



вы хотите в параллель или последовательно ?

Если первое, то получится что горит светодиод но не работает оптрон или наоборот.

Если второе, то посмотрите по дорожкам от светодиода есть ли токоограничивающий резистор, померьте его номинал и какое напряжение на нем при свечении светодиода


--------------------
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Павел_Б
сообщение Feb 3 2014, 08:49
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Цитата(megajohn @ Feb 3 2014, 11:45) *
вы хотите в параллель или последовательно ?

Если первое, то получится что горит светодиод но не работает оптрон или наоборот.

Если второе, то посмотрите по дорожкам от светодиода есть ли токоограничивающий резистор, померьте его номинал и какое напряжение на нем при свечении светодиода

Хотел если честно в параллель sad.gif
Понял. Спасибо!
Т.е. если номинал токоограничивающего резистора 200 Ом. На нём падает 1,7 вольта.
Т.е. полное напряжение 3,6 вольта напряжение на выводе МК что питает светодиод через токоограничивающий резистор.
Ток в цепи 8,5 мА.
Вопрос 1 - какое падение напряжения должно быть на LED оптрона?
Вопрос 2 - какой минимальный ток нужно "пропустить" через LED оптрона чтобы он открыл выходной ключ.
Мануал на оптрон смотрел - но не совсем понял sad.gif так как в терминах не силён.



Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 3 2014, 08:58
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 4 2014, 09:20
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Павел_Б @ Feb 3 2014, 11:49) *
Хотел если честно в параллель

Светодиоды в оптронах инфракрасные и падение напряжения на них меньше, чем видимого света, но у тех и других есть зависимость от температуры, которая в общем случае делает невозможным такое подключение.

Индикаторных светодиодов полно эффективных, так что ток в данном случае вполне может быть порядка 1 мА и меньше, которого, даже если полностью у него отобрать, всё равно не хватит штатно засветить светодиод оптрона.

Если задача действительно, изолированно подключиться к абстрактному светодиоду, то её проще решить трансформатором.
Go to the top of the page
 