реклама на сайте
подробности

 
 
> Разделительны трансформатор, Сотит ли его ставить, надёжнее ли чем УЗО.
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 26 2014, 13:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072



Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Я хочу поставить на стиральную машину. Надёжнее это чем УЗО или нет. От нейтрали я этим отсоединяюсь, значит при пробое на корпус и при прикосновении к нему удара током не будет.Кто что скажет. Теоритически я прав, как наши теоретики покруче опишут мои доводы. Спасибо за коменты.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 28 2014, 16:34
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072



Вот это хорошие советы. Видно что проффи, сидят на форуме.Предложено много мероприятий по электробезопасности. Диф-автомат так дифавтомат. А то я и сам уже стал боятся этой машины, старею.А транс мой действительно огромный и весит кило около 30 ти. через него при союзе отдел ЭВМ запитывали.Насчёт заземлить ноль в щитке. Там чёрт ногу сломит где мой ноль. Фазу знаю, а ноль в куче проводов.Ладно разберусь.Но как проверить заземление щитка, всё под штукатуркой.На производстве всё чётко и видно идут капитальныё шины заземления. А в этих домах, ну всё делалось абы как.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cant
сообщение Mar 28 2014, 16:59
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243



Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 19:34) *
Вот это хорошие советы. Видно что проффи, сидят на форуме.Предложено много мероприятий по электробезопасности. Диф-автомат так дифавтомат. А то я и сам уже стал боятся этой машины, старею.А транс мой действительно огромный и весит кило около 30 ти. через него при союзе отдел ЭВМ запитывали.Насчёт заземлить ноль в щитке. Там чёрт ногу сломит где мой ноль. Фазу знаю, а ноль в куче проводов.Ладно разберусь.Но как проверить заземление щитка, всё под штукатуркой.На производстве всё чётко и видно идут капитальныё шины заземления. А в этих домах, ну всё делалось абы как.

если не в теме - не лезте в щиток, позовите электрика местного.

и просто ДИФ около машинки, как ранее писал
Go to the top of the page
 
+Quote Post
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 28 2014, 17:26
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072



Цитата(cant @ Mar 28 2014, 19:59) *
если не в теме - не лезте в щиток, позовите электрика местного.

и просто ДИФ около машинки, как ранее писал
Я в теме и уже давно. !0 лет работал электриком башенных кранов. На производстве разберусь. На лестничной клетке щиток. Все ноли прикручены к корпусу щитка. где мой ноль не ясно. Ноли заводятся за щиток и по квартирам.А теперь скажите мне если Вы сильно в теме. Это зануление, заземлениеили и то и другое вместе. Разница между заземлением и занулением. Заземление должно идти отдельно от нуля, толщину шины забыл.(как она расчитывается) Должны не заходить внутрь щитков.Распределительные щитки должна присоединяться к заземлению.Возле распределительного щита делается контур заземления.Сам забивал когда то арматуру и сваривал её, а потом шины приваривал к щиткам.Я же сказал я электрик практик. А вот щиток наш на лестничной клетке. Поди разберись. Весит щиток. На корпусе щитка все ноли прикрученыну и что это.Зашитное зануление. Я должен провести ( если по уму), толстым без изоляции проводом к щитку и приварить его в щитке если сталь.но лучше медную шину пустить и прикручивть к щиткам.. Это будет настоящее заземление. А если он не имеет дальше такого отдельного провода к основному щитку в доме то это будет защитное зануление. Теперь скажите в чём я не прав. Если Вы сильно в теме. Возле щитка распределительного ноль и заземление соединяются вместе.далее они идут отдельно. Так раньше на советском производстве делали. Сейчас не знаю уже 10 лет не работаю электриком.

Сообщение отредактировал СерёгаШалфеев - Mar 28 2014, 17:36


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Mar 29 2014, 05:43
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 21:26) *
...Все ноли прикручены к корпусу щитка. где мой ноль не ясно. Ноли заводятся за щиток и по квартирам...

Именно. А к корпусу подведен входящий (бОльшего сечения). А вот к щиту наверняка приварена труба, которая идет и на нижние этажи. Вот она то, по-видимому, и есть заземление. Ныне в жилых домах "земля" и "нейтраль" разведены разными проводниками.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 30 2014, 11:57
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 24-03-14
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072



Цитата(EUrry @ Mar 29 2014, 08:43) *
Именно. А к корпусу подведен входящий (бОльшего сечения). А вот к щиту наверняка приварена труба, которая идет и на нижние этажи. Вот она то, по-видимому, и есть заземление. Ныне в жилых домах "земля" и "нейтраль" разведены разными проводниками.
Да так и есть с нулём. А вот с трубой не так, её не видно. Может там за щитком и есть, но всё за штукатуркой.Вообщем спецы советуют, так. Заземление с трубы отопления снять.Поставить дифавтомат на розетку машины и усё.

Сообщение отредактировал СерёгаШалфеев - Mar 30 2014, 11:59


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- СерёгаШалфеев   Разделительны трансформатор   Mar 26 2014, 13:33
- - seneka   У меня так УЗО предотвратило пожар, когда вода от ...   Mar 26 2014, 14:13
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:13) У мен...   Mar 26 2014, 14:36
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 26 2014, 14:39
||- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:39) УЗО с...   Mar 26 2014, 14:47
|- - ZASADA   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 17:36...   Mar 26 2014, 17:05
|- - fider   Цитата(ZASADA @ Mar 27 2014, 00:05) не б...   Mar 27 2014, 00:06
- - aaarrr   В случае стиральной машины разделительный трансфор...   Mar 26 2014, 14:20
- - NicSm   Трансформатор надо мощностью ~2кВт. Он большой тяж...   Mar 26 2014, 20:18
- - EUrry   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 27 2014, 13:00
- - AlexandrY   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 15:33...   Mar 27 2014, 13:29
- - EUrry   Сам ставил УЗО, машинка подключена, ни разу за лет...   Mar 27 2014, 13:47
|- - AlexandrY   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 15:47) Сам ст...   Mar 27 2014, 13:57
|- - EUrry   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2014, 17:57) А ...   Mar 27 2014, 14:11
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 17:11) Конечн...   Mar 28 2014, 15:34
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 19:34...   Mar 28 2014, 15:39
- - cant   какая проблема перед узо разделить нейтраль на ней...   Mar 27 2014, 18:52
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 27 2014, 22:52) ... и з...   Mar 28 2014, 10:50
|- - cant   Цитата(EUrry @ Mar 28 2014, 13:50) Это не...   Mar 28 2014, 15:51
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 19:51) по ваше...   Mar 28 2014, 16:17
|- - cant   Цитата(EUrry @ Mar 28 2014, 19:17) Конечн...   Mar 28 2014, 16:32
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 20:32) Именно ...   Mar 28 2014, 17:09
- - shf_05   УЗО и без земли может работать   Apr 4 2014, 00:05
- - СерёгаШалфеев   Цитата(shf_05 @ Apr 4 2014, 03:05) УЗО и ...   Apr 6 2014, 12:52
- - Tanya   Цитата(СерёгаШалфеев @ Apr 6 2014, 16:52)...   Apr 7 2014, 03:51


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 23:28