сообщение Apr 4 2014, 14:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599



Приветствую. Поставили задачу подключить гирлянду этих счетчиков в нашему устройству. В счетчиках стоит CAN драйвер (SN65HVD251) включенный к обычному UART через гальванический барьер. На словах сказано что опрашивать эту гирлянду может такой же UART управляющий таким же драйвером SN65... или аналогичным например от Microchip (они дешевле). Еще в другом месте услышал что можно управлять этой гирляндой с помощью обычного RS485 с измененной полярностью. Чувствую что без правильных советов или ссылки на документацию (если она открыта ) не разберусь. Кроме этого интересует можно ли эти счетчики опрашивать аппаратным CAN портом (наш процессор таких имеет 2 штуки). Заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
adnega
сообщение Apr 4 2014, 14:42
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



О! Давно хотел решить аналогичную задачу. Можем попробовать вместе. Из документации есть что-нить? У меня где-то были протоклы, но, вроде, для RS485. Использование CAN, как Вы его описали, довольно странное. От CANа тут только физика получается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RKS
сообщение Apr 4 2014, 16:07
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599



Цитата(adnega @ Apr 4 2014, 18:42) *
О! Давно хотел решить аналогичную задачу. Можем попробовать вместе. Из документации есть что-нить? У меня где-то были протоклы, но, вроде, для RS485. Использование CAN, как Вы его описали, довольно странное. От CANа тут только физика получается.


Эксперименты в таком деле не лучший путь. Чувствую, что самый простой и правильный способ - спросить Инкотекс Наверное начну с этого в понедельник.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Apr 4 2014, 16:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(RKS @ Apr 4 2014, 20:07) *
Эксперименты в таком деле не лучший путь. Чувствую, что самый простой и правильный способ - спросить Инкотекс Наверное начну с этого в понедельник.

http://www.incotexcom.ru/faqmercury/viewto...hp?f=5&t=63
Цитата
Протоколов передачи данных счётчиков "Меркурий" на сайте нет. Для получения надо прислать запрос на имя начальника отдела техподдержки Марова В.Н. Запрос оформить на фирменном электронном бланке вашего предприятия.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RKS
сообщение Apr 5 2014, 01:24
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 394
Регистрация: 13-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 599



Запрос на бланке вообще не проблема! Но протокол то меня как раз совсем не интересует пока. Меня интересует железная часть. У нашего процессора от Freescale 4 UART и 2 CAN порта. Не хочется городить извращенный CAN когда рядом стоит нормальный. Вопрос собственно в том - можно ли нормальным CAN портом опрашивать эти Меркурии.

Может быть можно настроить контроллер CAN порта работать в режиме обычного UART - но это скорее вопрос к техподдержку Freescale.
Go to the top of the page
 