1) Для создания функции отключения достаточно управляющий сигнал подключить к инвертирующему входу, а его подключить к датчику тока не напрямую, а через резистор. Сигнал, как не трудно догадаться, "1" или "Z".
2) Схема, создающая сигнал управления регулятором тока, т.е. Ваш цифровой потенциометр, не является частью схемы данной темы. Обычно напряжение на датчике выбирается порядка нескольких долей вольта, к примеру 200 мВ для 200 мА в данном случае, т.е. требуется резистор 1 Ом и подключение потенциометра не к полному питанию, а к паре резисторов делителя 1:25, но в подавляющем большинстве случаев на этот делитель подают ШИМ-сигнал с микроконтроллера, к его выходу подключают конденсатор фильтра, цифровой потенциометр выбрасывают, а денюжки за него кладут обратно в свой карман.
3) Нагрузка у Вас изолированная, т.е. её можно "заземлять" без разницы на плюс или на минус питания, так что нет никакого смысла корячиться со схемой.
Сообщение отредактировал Plain - Apr 12 2014, 04:25
|