реклама на сайте
подробности

 
 
> Особенности подключения AC-DC к DC, источник IRM-20-15 от MeanWell
gte
сообщение Apr 14 2014, 02:32
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Привет Всем.
Есть сетевой фильтр типа DL-3DZ, затем выпрямитель и электролит. При включении пусковой ток ограничивается.
Так получается, что удобно подключить источник AC-DC IRM-20-15 производства MeanWell после выпрямления сетевого напряжения.

Если кто изучал вопрос, можно ли его напрямую подключать после выпрямителя?
Может надо дроссель ставить или еще какие то нюансы есть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
In_an_im_di
сообщение Apr 14 2014, 02:54
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-11-09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762



Цитата(gte @ Apr 14 2014, 06:32) *
Привет Всем.
Есть сетевой фильтр типа DL-3DZ, затем выпрямитель и электролит. При включении пусковой ток ограничивается.
Так получается, что удобно подключить источник AC-DC IRM-20-15 производства MeanWell после выпрямления сетевого напряжения.

Если кто изучал вопрос, можно ли его напрямую подключать после выпрямителя?
Может надо дроссель ставить или еще какие то нюансы есть?

Можно. В спецификации об этом ясно написано(120-370VDC) и указан стартовый ток. Про стартовый ток сами думайте, так как мало дали информации, непонятно где выключатель у вас, в цепи АС или в цепи DC.
Нюанс только один видится. А именно, к ёмкости электролита выпрямителя добавится ёмкость электролита БП(так как данный БП без PFC). Как следствие, уменьшится угол открытия диодов выпрямителя и увеличится пиковое значение тока через них и через фильтр.

Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 14 2014, 03:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Apr 14 2014, 03:53
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(In_an_im_di @ Apr 14 2014, 06:54) *
Можно. В спецификации об этом ясно написано(120-370VDC) и указан стартовый ток.

Спасибо за ответ.
Спецификацию я изучил, естественно. С броском тока при включении проблем нет, так как на входе выпрямителя стоит токоограничивающий резистор шунтируемый контактами реле после включения.

Вопрос навеян тем, что когда то встречал сообщения о отказах каких то AC-DC при питании от постоянного тока.
Поиском не нашел.
Интерес скорее не общий, а о этой и подобной серии MW.
Go to the top of the page
 