Здравствуйте!
Не могу найти информацию по конденсаторам, а именно максимальный ток заряда.
В моем конкретном случае надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора 10нФ .
Я поставил керамику 1000V D7 ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...ew=&search= )
Так вот если подать на него напряжение (пускатель включается в момент максимальной амплитуды переменного напряжения ) то конденсатор взрывается .

Походу нужно ограничить ток резистором. Но как подобрать номинал?
В описании конденсаторов максимальный ток конденсатора не указан.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AlexeyW
сообщение May 22 2014, 15:15
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



А что значит "гасить наводки сети"? Как бы это есть сказать по-русски..
Для гашения помех вроде как LC-фильтры используют, что логично. А просто конденсатор, подключенный к сети - это черт знает что будет, оно еще и зазвенит на каких-то частотах. Нужно хорошо представлять, от каких именно помех мы защищаемся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D!m@
сообщение May 23 2014, 02:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 74
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 901



Цитата(AlexeyW @ May 22 2014, 22:25) *
А что значит "гасить наводки сети"? Как бы это есть сказать по-русски..
Для гашения помех вроде как LC-фильтры используют, что логично. А просто конденсатор, подключенный к сети - это черт знает что будет, оно еще и зазвенит на каких-то частотах. Нужно хорошо представлять, от каких именно помех мы защищаемся.


На проводе при отключённом ключе через длинную линию наводятся (длинная линия на нее влияют магнитные поля соседних линий, такой себе слаботочный трансформатор выходит) наводки и появляется 100В 50Гц, чтобы не было этих 100В надо нагрузить линию дополнительно, так как тока от наводок достаточно чтобы лампа светилась.

Цитата
Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал бы ставить в сеть 220В. Лучше использовать специально для этого предназначенные. Вот первая попавшаяся страничка на эту тему.

тоесть можно ставить любой конденсатор с отметкой x1, x2, y1, y2 без всякого резистора:?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение May 24 2014, 09:33
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) *
На проводе при отключённом ключе через длинную линию наводятся (длинная линия на нее влияют магнитные поля соседних линий, такой себе слаботочный трансформатор выходит) наводки и появляется 100В 50Гц, чтобы не было этих 100В надо нагрузить линию дополнительно, так как тока от наводок достаточно чтобы лампа светилась.

То есть, в приведенной схеме выключатель находится у источника питания, а потом очень длинные провода? Понял. В таком случае да, безусловно - поможет емкость, в разы большая межпроводной, и она действительно может быть отделена сопротивлением. Это сопротивление должно быть много меньше. чем последовательное в лампе (кстати, оно на схеме не нарисовано).
Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) *
тоесть можно ставить любой конденсатор с отметкой x1, x2, y1, y2 без всякого резистора:?

Конденсаторы X по назначению с фазы на нейтраль, Y - если не ошибаюсь, с фазы на ноль (существенно круче). Но и те, и другие обычно вроде ставятся до выключателя. Тестовые режимы разряда приводятся в документациях. Но мне все же кажется, что нужно оценить величины в цепи и все же поставить небольшой огр. резистор. Ну и еще важно просто правильно проложить провода - отличие в емкостной наводке для правильной и сильно неправильной проводки может достигать и двух порядков.

Грубая оценка огр. резистора: его сопротивление должно быть меньше, чем импеданс конденсатора на 50 Гц, для 10нФ около 300 кОм! Т.е. уже 10 кОм будет влиять исчезающе мало, а ток он ограничит на уровне всего 30 мА!

Сообщение отредактировал AlexeyW - May 24 2014, 09:29
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Меджикивис
сообщение May 24 2014, 11:04
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 18:43) *
Грубая оценка огр. резистора: его сопротивление должно быть меньше, чем импеданс конденсатора на 50 Гц
А если полоса помехи будет шире 50 Гц? Например помехи от фронтов включения тиристоров, всяких шимов, да и просто контактов, коммутирующих индуктивности?
Если посчитать по крутизне фронтов, полоса получится от сотен кГц и до.... (зависит от быстродействия ключей). И мощность такой помехи по прямому проводу совсем не хилая, это не тридцатью миллиамперами пахнет.



--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение May 24 2014, 13:44
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Меджикивис @ May 24 2014, 18:14) *
А если полоса помехи будет шире 50 Гц? Например помехи от фронтов включения тиристоров, ... это не тридцатью миллиамперами пахнет.

Это Вы верно заметили, конечно - но вопрос этот относится только к резистору, к его мощности. При 50 Гц для 10 нФ - 10кОм выделяется средняя мощность в несколько десятков милливатт (но при включении - единократно выделяется энергия заряда, менее 1 мДж). Но если частота перезаряда растет (самое страшное - искрение, высокая частота и полный размах). Но ток с какой стати превысит 30 мА? Только при выбросах напряжения. Ну превысит раза в три, но броски в сети в три раза - это нечто.
От посторонних устройств возможны ВЧ-помехи (типа десятки килогерц), но их размах ведь на пару порядков меньше сети. Итого - резистора в 1Вт, по идее, должно хватить, если нет искрения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Меджикивис
сообщение May 25 2014, 00:43
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 22:54) *
Но если частота перезаряда растет (самое страшное - искрение, высокая частота и полный размах). Но ток с какой стати превысит 30 мА?
С таким резистором не привысит конечно. - но смысл?.. В последовательной RC-цепи на высокой частоте реактивное сопротивление конденсатора сделается столь незначительным в сравнении с таким резистором, что влияние конденсатора практически исчезнет. Работает лишь резистор.
И - что? - какое влияние на помеху окажет включение резистора с его 30-ю миллиамперами отбора тока из силовой сети? - Никакого.

Сообщение отредактировал Меджикивис - May 25 2014, 00:47


--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение May 25 2014, 02:49
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 07:53) *
Работает лишь резистор.
И - что? - какое влияние на помеху окажет включение резистора с его 30-ю миллиамперами отбора тока из силовой сети? - Никакого.

Это написано насчет безопасности, чтоб не сгорело (можно взять и на порядок меньший резистор, однократно 0,3А выдержат очень многие конденсаторы). Но что ж это за сеть такая, где идут ВЧ-помехи с амплитудой в десятки вольт? sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- D!m@   конденсатор и ток заряда   May 21 2014, 03:50
- - 1113   http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...ssII_...   May 21 2014, 03:56
|- - D!m@   Цитата(1113 @ May 21 2014, 11:06) http://...   May 21 2014, 04:30
|- - Tanya   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:40) как...   May 21 2014, 04:34
- - D!m@   ну а в металопленочных какой ток ? пленочных? плен...   May 21 2014, 04:46
|- - MaxPIC   Возьмите металлоплёночный конденсатор с рабочим на...   May 21 2014, 05:11
|- - shf_05   введите в гугл high current riple mkp capacitor ht...   May 21 2014, 11:01
|- - Tanya   Цитата(shf_05 @ May 21 2014, 19:11) i= u/...   May 21 2014, 11:05
- - gte   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:00) Здр...   May 21 2014, 11:16
- - D!m@   Рабочий ток конденсатора = 220 / (Хс) = 0,68 мА ...   May 22 2014, 09:08
|- - Tanya   Цитата(D!m@ @ May 22 2014, 17:18) Ну ...   May 22 2014, 09:19
- - Plain   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 11:00) над...   May 22 2014, 09:59
|- - D!m@   Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:09) Метод ...   May 22 2014, 10:10
|- - dinam   Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал ...   May 22 2014, 21:45
|- - dinam   Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 13:45) то ...   May 23 2014, 03:10
|- - Plain   Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) На ...   May 23 2014, 04:27
||- - D!m@   Цитата(Plain @ May 23 2014, 11:37) Сотни ...   May 24 2014, 08:43
|- - D!m@   Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 16:43) Груб...   May 24 2014, 10:27
||- - dinam   Цитата(D!m@ @ May 24 2014, 21:37) Это...   May 25 2014, 22:46
||- - shf_05   как вам говорили коллеги- ставьте X2 он не боится ...   May 26 2014, 01:09
- - =AK=   Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 17:30) Я п...   May 25 2014, 02:31
- - Меджикивис   хотя вопрос конечно к автору - какая у него сеть. ...   May 25 2014, 04:37