Здравствуйте!
Не могу найти информацию по конденсаторам, а именно максимальный ток заряда.
В моем конкретном случае надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора 10нФ .
Я поставил керамику 1000V D7 ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...ew=&search= )
Так вот если подать на него напряжение (пускатель включается в момент максимальной амплитуды переменного напряжения ) то конденсатор взрывается .

Походу нужно ограничить ток резистором. Но как подобрать номинал?
В описании конденсаторов максимальный ток конденсатора не указан.
1113
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...ssII_070726.pdf

на 5-м листе внизу в методике испытаний - 50 мА
D!m@
Цитата(1113 @ May 21 2014, 11:06) *
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...ssII_070726.pdf

на 5-м листе внизу в методике испытаний - 50 мА


50мА это максимальный рабочий ток?
А пиковый ток какой допускается?

какой тип можно подключать напрямую без резисторов (металопленочные?)

Tanya
Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:40) *
какой тип можно подключать напрямую без резисторов (металопленочные?)

В такой постановке - никакие нельзя - бесконечно большой ток ведь потечет по обкладкам...
Пленочные тоже деградируют.
D!m@
ну а в металопленочных какой ток ?
пленочных? пленочных для подавления помех? да и в електролитах? не пишут ток заряда только емкость, размер, напряжение или я не там смотрю?
MaxPIC
Возьмите металлоплёночный конденсатор с рабочим напряжением 2.5 кВ 10 нФ и не ломайте себе голову.
shf_05
введите в гугл high current riple mkp capacitor
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...oIh_JiyXb_wkz-g

можно такой или еще суровее конденсаторы поискать. http://www.wima.com/EN/applicguide.htm

Цитата(Tanya @ May 21 2014, 14:44) *
В такой постановке - никакие нельзя - бесконечно большой ток ведь потечет по обкладкам...
Пленочные тоже деградируют.

i= u/(2*3.14*c*f) так? если не принимать начальных условий заряд ноль, напряжение в максимуме, тогда ток определится сопротивление и индуктивностью проводов и самого конденсатора. а разорвет его или нет зависит от его констр. особенностей.
Tanya
Цитата(shf_05 @ May 21 2014, 19:11) *
i= u/(2*3.14*c*f) так?

Нет. ТС сказал, что включается нечто в максимуме напряжения.
Цитата(shf_05 @ May 21 2014, 19:11) *
напряжение в максимуме, тогда ток определится сопротивление и индуктивностью проводов и самого конденсатора. а разорвет его или нет зависит от его констр. особенностей.

На что я и намекала. Более того он может деградировать... сначала медленно. А потом обкладки испортятся резко - в один миг.
gte
Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:00) *
Здравствуйте!
Не могу найти информацию по конденсаторам, а именно максимальный ток заряда.
В моем конкретном случае надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора 10нФ .

Схему включения нарисуете, сможете получить более дельный совет.
D!m@
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рабочий ток конденсатора = 220 / (Хс) = 0,68 мА
Хс = 1/2*3,14*50*0,000 000 01 = 320кОм.

Но когда ключ вк. при макс амплитуде (220*1,4 =310В) а заряд конденсатора В этот момент 0В, то выходит "пук".
Надо ограничить макс. ток заряда конденсатора. Но на какой отметке ограничить ток? большой резистор не родходит, будет греться не будет места. И в некоторых местах надо 100нФ - это примерно 10мА. 10мА при напряжение 220В это 22кОма и 2,2Вт Єто очень много тепла (резистор не предлагать)

Цитата(Tanya @ May 21 2014, 11:44) *
В такой постановке - никакие нельзя - бесконечно большой ток ведь потечет по обкладкам...
Пленочные тоже деградируют.

Ну не совсем бесконечный а ограниченый внутреним сопротивлением конденсатора.
Tanya
Цитата(D!m@ @ May 22 2014, 17:18) *
Ну не совсем бесконечный а ограниченый внутреним сопротивлением конденсатора.

Вот он и греется в обкладках.
Plain
Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 11:00) *
надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора

Метод негодный, ибо данную задачу решают различные ограничительные компоненты, к которым выбранный не относится.
D!m@
Цитата(Plain @ May 22 2014, 17:09) *
Метод негодный, ибо данную задачу решают различные ограничительные компоненты, к которым выбранный не относится.

Интересно, и какае ?
AlexeyW
А что значит "гасить наводки сети"? Как бы это есть сказать по-русски..
Для гашения помех вроде как LC-фильтры используют, что логично. А просто конденсатор, подключенный к сети - это черт знает что будет, оно еще и зазвенит на каких-то частотах. Нужно хорошо представлять, от каких именно помех мы защищаемся.
dinam
Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал бы ставить в сеть 220В. Лучше использовать специально для этого предназначенные. Вот первая попавшаяся страничка на эту тему.
D!m@
Цитата(AlexeyW @ May 22 2014, 22:25) *
А что значит "гасить наводки сети"? Как бы это есть сказать по-русски..
Для гашения помех вроде как LC-фильтры используют, что логично. А просто конденсатор, подключенный к сети - это черт знает что будет, оно еще и зазвенит на каких-то частотах. Нужно хорошо представлять, от каких именно помех мы защищаемся.


На проводе при отключённом ключе через длинную линию наводятся (длинная линия на нее влияют магнитные поля соседних линий, такой себе слаботочный трансформатор выходит) наводки и появляется 100В 50Гц, чтобы не было этих 100В надо нагрузить линию дополнительно, так как тока от наводок достаточно чтобы лампа светилась.

Цитата
Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал бы ставить в сеть 220В. Лучше использовать специально для этого предназначенные. Вот первая попавшаяся страничка на эту тему.

тоесть можно ставить любой конденсатор с отметкой x1, x2, y1, y2 без всякого резистора:?
dinam
Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 13:45) *
то есть можно ставить любой конденсатор с отметкой x1, x2, y1, y2 без всякого резистора:?

Да.
P.S. Будете искать конкретный конденсатор, смотрите и на большие ёмкости, они могут быть дешевле sm.gif
Plain
Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) *
На проводе при отключённом ключе через длинную линию наводятся (длинная линия на нее влияют магнитные поля соседних линий, такой себе слаботочный трансформатор выходит) наводки и появляется 100В 50Гц, чтобы не было этих 100В надо нагрузить линию дополнительно, так как тока от наводок достаточно чтобы лампа светилась.

Сотни неких ключей, одиночные провода, огни святого Эльма... Похоже на жаровню для голубей.
D!m@
Цитата(Plain @ May 23 2014, 11:37) *
Сотни неких ключей, одиночные провода, огни святого Эльма... Похоже на жаровню для голубей.

Попрошу вас дальше удержаться от коментов. Все от вас сообщения не имеют никакаого полезного смысла
AlexeyW
Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) *
На проводе при отключённом ключе через длинную линию наводятся (длинная линия на нее влияют магнитные поля соседних линий, такой себе слаботочный трансформатор выходит) наводки и появляется 100В 50Гц, чтобы не было этих 100В надо нагрузить линию дополнительно, так как тока от наводок достаточно чтобы лампа светилась.

То есть, в приведенной схеме выключатель находится у источника питания, а потом очень длинные провода? Понял. В таком случае да, безусловно - поможет емкость, в разы большая межпроводной, и она действительно может быть отделена сопротивлением. Это сопротивление должно быть много меньше. чем последовательное в лампе (кстати, оно на схеме не нарисовано).
Цитата(D!m@ @ May 23 2014, 09:45) *
тоесть можно ставить любой конденсатор с отметкой x1, x2, y1, y2 без всякого резистора:?

Конденсаторы X по назначению с фазы на нейтраль, Y - если не ошибаюсь, с фазы на ноль (существенно круче). Но и те, и другие обычно вроде ставятся до выключателя. Тестовые режимы разряда приводятся в документациях. Но мне все же кажется, что нужно оценить величины в цепи и все же поставить небольшой огр. резистор. Ну и еще важно просто правильно проложить провода - отличие в емкостной наводке для правильной и сильно неправильной проводки может достигать и двух порядков.

Грубая оценка огр. резистора: его сопротивление должно быть меньше, чем импеданс конденсатора на 50 Гц, для 10нФ около 300 кОм! Т.е. уже 10 кОм будет влиять исчезающе мало, а ток он ограничит на уровне всего 30 мА!
D!m@
Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 16:43) *
Грубая оценка огр. резистора: его сопротивление должно быть меньше, чем импеданс конденсатора на 50 Гц, для 10нФ около 300 кОм! Т.е. уже 10 кОм будет влиять исчезающе мало, а ток он ограничит на уровне всего 30 мА!


Это я понял. Но главный вопрос допустимый ток для разных типов конденсаторов керамики, многослойной керамики, пленки, метало пленки, электролита. Для электролита, вроде, через пиковый ток считают жизнь электролита ( хотелось раздобыть формулы и справочную доку.)
Меджикивис
Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 18:43) *
Грубая оценка огр. резистора: его сопротивление должно быть меньше, чем импеданс конденсатора на 50 Гц
А если полоса помехи будет шире 50 Гц? Например помехи от фронтов включения тиристоров, всяких шимов, да и просто контактов, коммутирующих индуктивности?
Если посчитать по крутизне фронтов, полоса получится от сотен кГц и до.... (зависит от быстродействия ключей). И мощность такой помехи по прямому проводу совсем не хилая, это не тридцатью миллиамперами пахнет.

AlexeyW
Цитата(Меджикивис @ May 24 2014, 18:14) *
А если полоса помехи будет шире 50 Гц? Например помехи от фронтов включения тиристоров, ... это не тридцатью миллиамперами пахнет.

Это Вы верно заметили, конечно - но вопрос этот относится только к резистору, к его мощности. При 50 Гц для 10 нФ - 10кОм выделяется средняя мощность в несколько десятков милливатт (но при включении - единократно выделяется энергия заряда, менее 1 мДж). Но если частота перезаряда растет (самое страшное - искрение, высокая частота и полный размах). Но ток с какой стати превысит 30 мА? Только при выбросах напряжения. Ну превысит раза в три, но броски в сети в три раза - это нечто.
От посторонних устройств возможны ВЧ-помехи (типа десятки килогерц), но их размах ведь на пару порядков меньше сети. Итого - резистора в 1Вт, по идее, должно хватить, если нет искрения.
Меджикивис
Цитата(AlexeyW @ May 24 2014, 22:54) *
Но если частота перезаряда растет (самое страшное - искрение, высокая частота и полный размах). Но ток с какой стати превысит 30 мА?
С таким резистором не привысит конечно. - но смысл?.. В последовательной RC-цепи на высокой частоте реактивное сопротивление конденсатора сделается столь незначительным в сравнении с таким резистором, что влияние конденсатора практически исчезнет. Работает лишь резистор.
И - что? - какое влияние на помеху окажет включение резистора с его 30-ю миллиамперами отбора тока из силовой сети? - Никакого.
=AK=
Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 17:30) *
Я поставил керамику 1000V D7 ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...ew=&search= )
Так вот если подать на него напряжение (пускатель включается в момент максимальной амплитуды переменного напряжения ) то конденсатор взрывается .


Не используйте этот тип конденсаторов. Они сделаны из отвратительной керамики типа Y5U или Z5U. Которая, наряду с прочими мерзкими свойствами, обладает заметными сегнетоэлектрическим свойствами, то есть, изменяет свои размеры в зависимости от напряжения. Вот за счет этого они у вас и взрываются.

Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 18:10) *
какой тип можно подключать напрямую без резисторов (металопленочные?)


В сетевых цепях надо использовать конденсаторы типа Х или типа Y. Тип Х бывают бумажные и пленочные, тип Y как правило керамические. Рекомендую ставить Х конденсаторы. В их обозначении будет указано напряжение переменного тока, например, "250VAC", как вот у этого конденсатора класса Х2.
AlexeyW
Цитата(Меджикивис @ May 25 2014, 07:53) *
Работает лишь резистор.
И - что? - какое влияние на помеху окажет включение резистора с его 30-ю миллиамперами отбора тока из силовой сети? - Никакого.

Это написано насчет безопасности, чтоб не сгорело (можно взять и на порядок меньший резистор, однократно 0,3А выдержат очень многие конденсаторы). Но что ж это за сеть такая, где идут ВЧ-помехи с амплитудой в десятки вольт? sm.gif
Меджикивис
хотя вопрос конечно к автору - какая у него сеть.
Сети разные бывают. У нас на предприятии например, как врубят на тиристорах 20-киловаттную печь - даж индуктивность не сравнится.
dinam
Цитата(D!m@ @ May 24 2014, 21:37) *
Это я понял. Но главный вопрос допустимый ток для разных типов конденсаторов керамики, многослойной керамики, пленки, метало пленки, электролита. Для электролита, вроде, через пиковый ток считают жизнь электролита ( хотелось раздобыть формулы и справочную доку.)

Перечитал кучу datasheet и справочников по конденсаторам. Для себя сделал следующие выводы. Основные причины из-за которых выходят конденсаторы это температура, напряжения и плохое качество самого конденсатора. Ток проходящий через конденсатор его разогревает. Если токи импульсные и нечастые, то скорее всего будет локальный перегрев и возможен выход из строя. Если импульсы идут часто, то конденсатор равномерно прогревается и при перегреве тоже может выйти из строя. Всё это справедливо для всех типов диэлектриков. Поэтому редко указывают импульсный допустимый ток и обычно он привязан к конструкции корпуса.
Смотрите чтобы в datasheet была указана возможность работы при переменном напряжении с действующем значением не ниже сетевого. А лучше с приличным запасом, т.к. бывают сильные перенапряжения, например, из-за молнии.
А если по вашему первоначальному выбору, то та же Hitano делает подходящие вам конденсаторы из того же типа керамики. Правда емкость маловата и цена скорее всего высоковата будет. Так что советую присмотреться к пленочным.
shf_05
как вам говорили коллеги- ставьте X2 он не боится включения в сеть и кратковременные перенапряжения держит.
если необходимо подключать нагрузку к сети в момент напряжения (или тока) = 0, то используйте соответствующие ключи и способы управления ими.
если нужно сделать сеть качественнее, то один конденсатор не поможет, вам нужен синусный фильтр.
если боитесь перенапряжений-импульсных помех, то ставьте защиту от перенапряжений.
не следует думать, что сам по себе конденсатор избавит от всех проблем с сетью.