Коллеги, как наиболее просто (критерий - цены и место на плате) сделать такую штуку:
- есть устройство, которое нужно тактировать.
- есть два тактовых генератора, примерно одинаковой (в районе 30мгц) частоты (разница в единицы процентов) - А и В.
- генератор А работает всегда, генератор В может быть включен или выключен.
- в выключенном состоянии, выход В может быть как в 1 так и в 0.
- при наличии сигнала с В, он идет на выход (на тактируемое устройство).
- при отсутствии сигнала с В, на выход идет сигнал в А.

Пока что мне пришел в голову обычный амплитудный детектор по сигналу с В, с конденсатором на входе, управляющий двумя вентилями (один 1G125, второй 1G126 - у них разная полярность ОЕ, можно сьекономить на инверторе)., плюс еще один вентиль - чтобы отвязать вход детектора от сигнала В.
Итого - 3 корпуса сот23, плюс два конденсатора, два резистора и два диода.
Может есть что еще проще?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Меджикивис
сообщение Jun 12 2014, 05:20
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919



Ничего не понял. Простой мультиплексор, управляемый сигналом включения-выключения генератора В - не катит что ли?


--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Allregia
сообщение Jun 12 2014, 06:49
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763



Цитата(Меджикивис @ Jun 12 2014, 11:30) *
Ничего не понял. Простой мультиплексор, управляемый сигналом включения-выключения генератора В - не катит что ли?


Нет, не катит, иначе я бы не спрашивал sm.gif
Доступа в сигналу включения/выклюения генераторов нет.
Переключение надо делать по наличию/отсутствию импульсов с В.
Go to the top of the page
 