Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 12:32)

Земля max485 соединяется с землёй MOXA?
Каким образом напряжение на контактах RS-485 (А и В) относительно земли max485 ограничивается от превышения допустимого диапазона 7(12) вольт?
Нарисуйте схему соединений всех приборов.
PS: Лучше дублировать схему/плату в pdf|png, не все сидят с рабочих машин на форуме...
Земля мах485 не соединенна с МОХА. Напряжение на контактах RS-485 (А и В) относительно земли max485 не ограничиваются и гальванически не развязаны с МОХой. Схему соединения нарисую чуть попозже, потому, что сам сейчас сижу не за рабочей машиной.
PDF версии схемы и PCB добавил.
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 22 2014, 09:03
Прикрепленные файлы
sch.pdf ( 49.87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
top.pdf ( 21.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
bot.pdf ( 24.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18