Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
r_dot
сообщение Oct 29 2014, 12:44
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 237
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 791



Цитата(BigBolt @ Oct 29 2014, 13:43) *
...Как бороться с этой ерундой?

Как обычно - "не мытьём, так катаньем" (народная мудрость). sm.gif
Изучите альтернативные возможности ГОСТа:
Цитата
4.2.2 Мрделирование.
В случае, если известна характеристика относительного изменения напряжения d (t), то для оценки Pst может быть применён метод моделирования с использованием компьютера.
4.2.3 Аналитический метод.
Для характеристик изменения напряжения некоторых видов, приведённых на рисунках 5—7,значение Pst может быть определено аналитическим методом с использованием выражений (5) и (6)
(см. также ГОСТ 13109, приложение В).

У вас ведь именно этот случай. wink.gif