реклама на сайте
подробности

 
 
> Фликер. Как с ним бороться?
EugeNNe
сообщение Oct 29 2014, 10:43
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
fider
сообщение Oct 29 2014, 14:12
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 174
Регистрация: 28-08-07
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115



Переключение симистора в любой точке (текущей фазе) синусоиды?
Или переключение в момент перехода через ноль для уменьшения помехи?
Go to the top of the page
 