Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Oct 30 2014, 13:08
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Фликер вычисляется по сложной формуле, но в принципе есть ни что иное, как видимые простым глазом изменения яркости свечения обыкновенной лампочки накаливания. Глаз имеет определенные амплитудочастотные характеристики - т.е. мерцание заметно, если колебания яркости находятся в определенной частоте. Простые броски напряжения при единовременном изменении нагрузки глазу не так заметны, поэтому на фликер не должны оказывать существeнного влияния, точно также, как и мерцание с частотой более 25Гц.
Насколькя я знаю методику измерения, наибольшее влияние имеют частоты от 7 до 13Гц.
Т.е. если ваше устройство клацает семисторами в этом районе - т.е. каждые 3-5 периодов - фликер будет высоким. Измените частоту - сделайте переключения реже, или наоборот - сделайте фазовое регулирование - фликер уйдет.
Кстати какое Pst показывает?