Имеем водонагревательное устройство. ТЭН (3 КВт) включается через семистор блоком управления (содержит МК и тд). Необходимо провести испытания по ГОСТ P 51317.3.3 - 2013. При включении-выключении ТЭНа колебания фликера, в частности параметр Pst привышает допустимый. Как бороться с этой ерундой?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение Oct 31 2014, 08:47
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
Переключение семистора происходит через "ноль". Включаем-выключаем вручную, то есть частоты 7-13 Гц нету и в помине.
С Pst вообще смех ))) - показывает значение 1.02, 1.04 при норме в 1.0.

Вы пробовали мерять фликер с вообще отключенным прибором? Сколько показывает? От чего питается "сеть"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EugeNNe
сообщение Oct 31 2014, 11:06
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 424
Регистрация: 6-03-06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997



Цитата(syoma @ Oct 31 2014, 12:47) *
Вы пробовали мерять фликер с вообще отключенным прибором? Сколько показывает? От чего питается "сеть"?


Фликер меряется фликерметром ,который включает в себя источник высокостабильного напряжения 220В. Вот этой то напругой и питается наш агрегат.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Oct 31 2014, 11:38
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(BigBolt @ Oct 31 2014, 14:06) *
Фликер меряется фликерметром ,который включает в себя источник высокостабильного напряжения 220В. Вот этой то напругой и питается наш агрегат.

Ну и если Вы 10 минут вообще симисторами не клацаете он показывает Pst=0.0 или больше?