реклама на сайте
подробности

 
 
> Выбор надежной схемы снаббера для симистора
cg_shura
сообщение Dec 8 2014, 20:00
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 28-04-10
Пользователь №: 56 958



Порекомендуйте пожалуйста, какая из трех схем наиболее надежная с точки зрения исключения ложных открываний симистора.
Мощность нагрузки предполагается до 1КВт. Характер нагрузки заранее неопределен.

Вариант 1. Типичная схема из даташита zerro-cross оптосимистора MOC3041
Прикрепленное изображение


Вариант 2. Схема из даташита MOC3052 (не zerro-cross) для "экстремально шумной сети"
Прикрепленное изображение


Вариант 3. Схема отсюда http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
injener
сообщение Dec 10 2014, 06:11
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



На активно-индуктивную нагрузку при нормальном управлении и снаббер из даташита нормально работает sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cg_shura
сообщение Dec 10 2014, 09:10
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 28-04-10
Пользователь №: 56 958



Цитата(injener @ Dec 10 2014, 08:11) *
На активно-индуктивную нагрузку при нормальном управлении и снаббер из даташита нормально работает sm.gif

А другие две схемы чем лучше, от чего защищают?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Dec 10 2014, 09:17
Сообщение #4


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(cg_shura @ Dec 10 2014, 11:10) *
А другие две схемы чем лучше, от чего защищают?


Снаббер выбирают исходя из нагрузки.
Не зная нагрузки нельзя рассчитать правильно снаббер.
Опыт говорит что хуже всего когда после тиристора еще стоит контактор, вот тогда никакой снаббер не помогает.

MOV-ы обязательно должны быть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Dec 10 2014, 10:05
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(AlexandrY @ Dec 10 2014, 12:17) *
Опыт говорит что хуже всего когда после тиристора еще стоит контактор, вот тогда никакой снаббер не помогает.

Я в таких случаях просто напаиваю (прикручиваю) демпферную RC - цепочку прямо на выводы катушки контактора ...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Dec 10 2014, 11:20
Сообщение #6


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(kovigor @ Dec 10 2014, 12:05) *
Я в таких случаях просто напаиваю (прикручиваю) демпферную RC - цепочку прямо на выводы катушки контактора ...


Не в катушке дело, а в контактах.
Имелось в виду, что после симистора цепь еще разрывает контактор (бывает такое решение для цепей безопасности)
Кстати, непродуманная игра с демпферами на катушке приводит к замедлению работы контактора в определенных режимах работы и еще большему дребезгу контактов.