> Измерение тока по сигналам в двух фазах.
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 08:17
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344



Здравствуйте.
Пробую себя в программировании асинхронного электропривода. Необходимо организовать ограничение тока двигателя.
К сожалению, разработчик не заложил в схему измерения общего тока двигателя. Вместо этого измеряется ток в двух фазах. Подскажите, пожалуйста, как мне получить из последовательности выборок двух синусоидальных сигналов значение общего тока двигателя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
K-Volodja
сообщение Dec 29 2014, 09:18
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Попробуйте себя и в изучении электротехники. Там говорят, что в симметричных трех фазных цепях сумма токов равна нулю.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
minibrain
сообщение Dec 29 2014, 09:56
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 29-12-14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 84 344



Цитата(K-Volodja @ Dec 29 2014, 10:18) *
Попробуйте себя и в изучении электротехники. Там говорят, что в симметричных трех фазных цепях сумма токов равна нулю.

Но с законами Кирхгофа я знаком. Это дает вместо двух выборок синусоиды три - мгновенные значения.
Интересует оптимальный по времени способ вычислить /оценить значение общего тока, потребляемого от инвертора.
Помимо ограничения тока его хочется выдавать на верхний уровень и логгировать.
Мгновенные значения для этого не подходят - не наглядно, а преобразование Фурье кажется ресурсоемким. Сейчас склоняюсь к запоминанию максимума за период синусоиды.
В общем, просьба была о том, чтобы поделились опытом.

Сообщение отредактировал minibrain - Dec 29 2014, 10:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 10:28
Сообщение #4


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 11:56) *
Но с законами Кирхгофа я знаком. Это дает вместо двух выборок синусоиды три - мгновенные значения.
Интересует оптимальный по времени способ вычислить /оценить значение общего тока, потребляемого от инвертора.
Помимо ограничения тока его хочется выдавать на верхний уровень и логгировать.
Мгновенные значения для этого не подходят - не наглядно, а преобразование Фурье кажется ресурсоемким. Сейчас склоняюсь к запоминанию максимума за период синусоиды.
В общем, просьба была о том, чтобы поделились опытом.


Каким боком тут интересно преобразование Фурье можно использовать?

И почему только токи интересуют, а напряжения не интересны?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- minibrain   Измерение тока по сигналам в двух фазах.   Dec 29 2014, 08:17
- - minibrain   AlexandrY, как каким? нам известна частота тока, м...   Dec 29 2014, 11:22
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 13:22) Т....   Dec 29 2014, 12:07
- - minibrain   Ток ЗПТ в моем понимании - ток, потребляемый инвер...   Dec 29 2014, 12:51
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 14:51) То...   Dec 29 2014, 13:47
- - minibrain   Ну почему же импульсный? Индуктивность статора же ...   Dec 29 2014, 15:01
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 17:01) Ну...   Dec 29 2014, 15:14
- - minibrain   Да и прям точная форма мне не нужна. Нужно максима...   Dec 29 2014, 15:16
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 17:16) Да...   Dec 29 2014, 15:20
|- - minibrain   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 16:20) У ...   Dec 29 2014, 15:27
|- - AlexandrY   Цитата(minibrain @ Dec 29 2014, 17:27) А ...   Dec 29 2014, 15:50
- - minibrain   Вроде бы осознал, спасибо   Jan 12 2015, 07:43


Reply to this topicStart new topic