Можно ли использовать трансформатор на кольце для измерения тока в цепи ВН? если напряжение порядка 20-30кВ, а ток порядка 20А.
То есть на кольце намотано 450 витков, и кольцо одето на проводник. К меня так не получилось. Видимо транс скорее ловит поле, наводимое ВН, чем поле, наводимое током. Но получается так, что обмотка пробивает на феррит и прожигает изоляцию, сгорает провод в месте прожига. феррит и провод цвета не меняет, то есть пробой не тепловой. может лучше отказаться от такого способа вообще и применить шунт?


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Hexel
сообщение Jan 18 2015, 18:07
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 13-03-12
Из: Украина
Пользователь №: 70 785



меня и поставил в тупик тот факт, что картина правда похожа на ненагруженный транс. резистор втулил примерно такой, какой из коробки достал http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheet...s_cine-tech.pdf

и кстати, это резистор полыхал как пионерский костер =) но ток 400А там не мог быть в принципе. ну 50А, ну 100...

потому что косвенные данные указываю на 20А - 17кВ макс питание генератора (это немногое из точно установленных фактов), 350кВт макс мощность. думайте сами, считайте сами)

я бы даже сказал название китайского ТВЧ, о котором идет речь, но названия на нем не нашел. на триоде генератора написано FD912S


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете