> МК + симистор = выбивает УЗО
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 16:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть можно, уже месяц голову ломаю и у знакомых электроников поспрошал - никто не знает.

Имею самодельное устройство: МК atmega32 + оптопара moc30xx + симистор BT139. Подключаю пленочный теплый пол киловата на 2, в режиме ШИМ. В полу находится термодатчик DS18B20 (у него data подтянуто к +5В резистором 4k7, как и положено), подключен к atmega32.
Проблема: при работе сего устройства практически сразу выбивает УЗО (видимого КЗ/вспышки/грома/молнии нет, просто исчезает ток в розетках, надо идти и в подъезде включать обратно).

Как пытался изолировать проблему:

-если подключить теплый пол просто к вилке, всё прекрасно работает, т.е. в пол утечки вроде как нет.
-если подключить к ПК к +5В за стабилизатор (ams1117-50) по USB и включить 220В, то всё прекрасно работает.

Когда ставлю в боевые условия, т.е. беру БП на 15В + стабом LM2596S делаю +10-12В, потом подключаю это всё в штатное место на плате к входу ams1117-50, и при включении 220В на симисторе выбивает УЗО.

Вопрос, что и куда утекает, есть идеи? И что поменять в схеме подключения, чтобы это не происходило? Вообще, в будущем планирую по дому бросить +12В отдельным кабелем и с него брать питание сразу для ams1117-50. Но хотелось бы победить и вариант с "БП + стабом LM2596S делаю +10В, потом подключаю к входу ams1117-50"

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
cant
сообщение Jan 31 2015, 20:45
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243



вариант с УЗО предполагает, что у Вас никак и нигде не пересекается земляной и нулевой провода после УЗО.

Простое соедиение их между собой уже сделает отключение без всякой нагрузки: стандартно УЗО срабатывает от 30мА, что соизмеримо с наводкой по проводам.

Я Вам советую тщательно проверить, чтобы земля с розетки не пересекалась с нулевым проводом при подключении Вашего устройства.

ток должен идти ТОЛЬКО по фазному и нулевому проводнику
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:14
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016