реклама на сайте
подробности

 
 
> Помехи в сети, сертификация
KAlexn
сообщение Apr 8 2015, 09:43
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Жили не тужили, да вдруг начальство захотело пройти сертификацию небольшого источника питания (не более 100 Вт) и продавать его
в дальние края. Да вот засада, оказывается помехи лезут в сеть, какое то превышение там. По воздуху все в порядке, а сетевые провода
подкачали. Вроде все по стандартам и синфазный дроссель и на каждом сетевом проводе стоит дроссель. А помеха лезет ее дери.
Куда посмотреть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Apr 8 2015, 10:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



дроссели готовые или самодельные?
если сами считали, может у них проходная ёмкость большая, через неё помеха запросто пролазит

вопрос глупый, но задам. Параметры фильтра ЭМИ считались? или взяли что-то типовое

может, сертифицируетесь на слишком жёсткие требования


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Apr 8 2015, 10:28
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



сколько дб превышение?
а какой номинал у X-конденсатора (между шинами)?
а лучше схему входного фильтра с номиналами приведите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение Apr 8 2015, 11:49
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(velkarn @ Apr 8 2015, 13:28) *
сколько дб превышение?
а какой номинал у X-конденсатора (между шинами)?
а лучше схему входного фильтра с номиналами приведите.

Емкости на входе и вых 0.47 мкФ. Дроссели вроде считались, но не мной. Кольца мю-пермалой вроде. Может у дросселей насыщение в момент заряда электролитов? В этот момент ток может превышать потребляемый до 5 раз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Apr 8 2015, 12:00
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



а вы выложите схему входной части вышего блочка, и datasheet на дроссели.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- KAlexn   Помехи в сети   Apr 8 2015, 09:43
|- - KAlexn   Цитата(Ariel @ Apr 8 2015, 15:00) а вы вы...   Apr 8 2015, 12:41
- - velkarn   Помнится, чтобы уложить помехи 100-ваттного ИП в н...   Apr 8 2015, 12:42
- - Ydaloj   Цитатадроссели самодельные на кольцахЕсли обмотка ...   Apr 8 2015, 12:49
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Apr 8 2015, 15:49) Если о...   Apr 8 2015, 13:41
- - velkarn   если синфазный дроссель на мю-пермалое, то это не ...   Apr 8 2015, 14:40
|- - KAlexn   Цитата(velkarn @ Apr 8 2015, 17:40) если ...   Apr 9 2015, 04:42
- - Александр Козлов   Невозможно дать рекомендации не зная графика помех...   Apr 9 2015, 04:56
- - Ydaloj   Найдите приложение к ГОСТу, по которому испытывает...   Apr 9 2015, 05:50
- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Apr 9 2015, 08:50) впроче...   Apr 9 2015, 06:55
- - wim   Цитата(Ydaloj @ Apr 9 2015, 08:50) Осц ту...   Apr 9 2015, 07:01
- - KAlexn   Цитата(wim @ Apr 9 2015, 10:01) А потерпе...   Apr 9 2015, 07:23
- - wim   Цитата(KAlexn @ Apr 9 2015, 10:23) Но есл...   Apr 9 2015, 07:37
- - Александр Козлов   Надо ехать к сертификаторам и там доводить свой бл...   Apr 9 2015, 09:38


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:09
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016