реклама на сайте
подробности

 
 
> Как синхронизовать АЦП и ЦАП в STM32F303?, Хочется засылать в ЦАП новое значение после N измерений.
Tanya
сообщение Mar 19 2015, 13:18
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Недавно начали с этим работать. Может, кто-нибудь уже...
Есть таблица с числами для ЦАП. Она крутится (сейчас) по циклу посредством ДМА. Управляется таймером.
АЦП измеряет отклик на этот сигнал - тоже записывается через ДМА.
А хочется сделать так, чтобы периоды были кратны - т.е при одном фиксированном значении ЦАП АЦП какое-то одинаковое число измерений выдавал. Длину (период изменений) одного значения ЦАП хочу менять. Можно даже (как вариант) не менять скорость АЦП - пусть число точек меняется, но оно не должно быть дробным. Уж извините за недогадливость - я только учусь.
Я догадываюсь, что нужно каким-то удобным образом считать число преобразований АЦП (или переносов АЦП -память) и этим запускать запись нового значения в ЦАП... Но как это правильно сделать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
scifi
сообщение Mar 19 2015, 13:46
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 020
Регистрация: 7-02-07
Пользователь №: 25 136



Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 20:41
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 131
Регистрация: 26-04-14
Из: Москва
Пользователь №: 81 525



Цитата(scifi @ Mar 19 2015, 17:46) *
Проще всего делать запуск АЦП и ЦАП от двух таймеров, и синхронизировать эти таймеры. Средств синхронизации там есть много хороших и разных.


Этот вариант самый правильный.
Можно сделать два таймера, один запускается по триггеру (SlaveMode_Gated).

А если Вы беспокоитесь за быстродействие, то это зря.
Несмотря на то, что ДМА тоже весьма тормозной (не может он отрабатывать операции с памятью каждый такт процессора) Ацп еще более тормознутый.

Если даже выходить в прерывание, то существенной потери быстродействия не будет.
А если учесть, что таймеры могут синхронизироваться без участия процессора, то лишние такты съедаться не будут.

В качестве примера синхронизации таймеров можно посмотреть здесь _ttp://we.easyelectronics.ru/STM32/generator-video-na-stm32f407-recept-bystrogo-prigotovleniya.html