> подскажите реле или контактор на 48 вольт 5 ампер подешевле
PCBExp
сообщение Jun 18 2015, 12:01
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Нужно поставить реле способное порвать шину питания стойки 60 вольт с током около 5 ампер. Смотрю - все обычные реле нормированы на 30 вольт. Хочется что-нибудь подешевле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Jun 23 2015, 20:17
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Контакты свариваются при включении (током заряда конденсаторов), а сгорают при отключении (дуга).
Можно попробовать обычное реле с 2 группами. Это улучшит гашение дуги, но от сваривания при включении не защитит.
От сваривания при пуске - брать реле на бОльший ток (ампер 25).
Это вряд ли будет "нормировано" по UL/CSA, но реально достаточно надежно.

Можно полевой транзистор поставить, он не сварится и дугу не образует.
Подобрать с возможно меньшим Rds on, на какой денег не жалко. Чтобы не ставить большой радиатор.
Или готовое оптореле с МОП транзистором (не IGBT).