Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м |
|
|
|
Aug 6 2015, 07:42
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619

|
Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой. http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Aug 6 2015, 08:33
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619

|
Цитата(vovanse @ Aug 6 2015, 11:26)  Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей. Приоритетным является решение без использования кабелей. Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?
|
|
|
|
|
Aug 6 2015, 09:38
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619

|
Цитата(kovigor @ Aug 6 2015, 12:11)  Между приемником и передатчиком прямая видимость ? Или лес, городская застройка или еще что-то ? Объектов никаких нет. Видимость прямая. Пустое поле Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:07)  wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а что если датчик давления разместить на скважине? Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать
|
|
|
|
|
Aug 6 2015, 09:48
|

профессиональный дилетант
   
Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292

|
Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 12:38)  Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом А показания датчика можно интегрировать. Ну, Вам виднее
--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...  
|
|
|
|
|
Aug 6 2015, 10:06
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619

|
Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:48)  Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом А показания датчика можно интегрировать. Ну, Вам виднее  Извините, а что значит интегрировать показания датчика? Цитата(Aner @ Aug 6 2015, 12:58)  С парой датчиков уровня в верхней части не проще? Без проблем решается с радиоканалом ISM 868MHz например на чипе SI4463 на обоих концах с контроллером. В качестве антенны 3..5 элементная яги на этот дивапазон не столь и больших размеров. Можно и так, выбор датчика не принципиален
|
|
|
|
|
Aug 6 2015, 12:36
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33)  как-то так. Это все-таки усреднение, а не интегрирование. Не знаю, какой диаметр трубы, и какой расход. Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький... Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно... Если знать расход, можно учитывать.
|
|
|
|
|
Aug 6 2015, 13:05
|

профессиональный дилетант
   
Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292

|
Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 15:36)  Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький... Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно... Совершенно верно, будут и перепады, и переходные колебательные процессы, поэтому мгновенным показаниям датчика давления верить нельзя. Простейшая интегрирующая RC-цепь прекрасно ведет себя в похожей задаче - управления воздушным компрессором - уже много лет Естественно, если в той же задаче применить микроконтроллер и оцифровывать сигнал датчика - интегрировать придется уже математическими методами
--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...  
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
wertyhik Передача сигнала на 1500 м Aug 6 2015, 07:42         Tanya Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 16:05) Соверше... Aug 6 2015, 14:05          Abell Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 17:05) Вы не п... Aug 6 2015, 15:47           Tanya Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 18:47) Прошу п... Aug 6 2015, 17:33            Abell Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 20:33) Как нег... Aug 6 2015, 19:05    _pv Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 16:38) Датч... Aug 6 2015, 10:42 Abell wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а ... Aug 6 2015, 09:07 Aner С парой датчиков уровня в верхней части не проще? ... Aug 6 2015, 09:58 Plain На башне поставить запорный клапан, управляемый по... Aug 6 2015, 18:04