есть шкаф в котором оборудование потребляет до 300 ватт. Блок питания греется довольно бодро - соответствует заявленной мощности. Есть верхняя крышка шкафа и на ней закреплен ребристый профиль. Производитель шкафа рассчетом на заморачивался - прикрепил пластину во всю площадь приблизительно 600х400мм. Есть ли в природе какой нибудь грамотный метод рассчета по площади поверхности или по объему этой цветметной пластины. Хочется конечно же чем меньше тем лучше потому что дешевле. Заранее благодарен за любые подсказки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Егоров
сообщение Aug 26 2015, 19:15
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Если пластина гладкая, не оребренная, то толщина значения не имеет и сама крышка шкафа отводила бы тепло ровно так же.
Очень грубо сброс тепла можно считать как 1.5 мВт на см.кв на градус. Т.е крышка 60х40 см имеет площадь 2400см кв. Каждый градус ее перегрева требует 2400х1.5 = 3600мВт= 3.6 ватт тепла. Перегрев на 30С отведет около 108 ватт мощности. В зависимости от состояния поверхности (черненая, гладкая крашеная и т.п.) результат может на +-25% отличаться. Если пластина вверху оребренная, учитывать площадь ребер.
Стенки шкафа тоже не стоит из рассмотрения исключать. Они отводят тепло едва ли не лучше крышки, поскольку влоль них есть конвективные потоки воздуха.
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2015, 08:34
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



Цитата(Егоров @ Aug 26 2015, 22:15) *
Если пластина гладкая, не оребренная, то толщина значения не имеет и сама крышка шкафа отводила бы тепло ровно так же.
Очень грубо сброс тепла можно считать как 1.5 мВт на см.кв на градус. Т.е крышка 60х40 см имеет площадь 2400см кв. Каждый градус ее перегрева требует 2400х1.5 = 3600мВт= 3.6 ватт тепла. Перегрев на 30С отведет около 108 ватт мощности. В зависимости от состояния поверхности (черненая, гладкая крашеная и т.п.) результат может на +-25% отличаться. Если пластина вверху оребренная, учитывать площадь ребер.
Стенки шкафа тоже не стоит из рассмотрения исключать. Они отводят тепло едва ли не лучше крышки, поскольку влоль них есть конвективные потоки воздуха.
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.


В нашем случае пластина точно будет ребристая. За прикидку спасибо. Если это Ваш личный опыт то моя благодарность, если же есть какой нибудь источник литературный - будет отдельная благодарность за ссылку. Нам может понадобиться показать это заказчику - все хотят знать почему это должно стоить столько а не в 5 раз дешевле.