Цитата(Егоров @ Aug 26 2015, 22:15)

Если пластина гладкая, не оребренная, то толщина значения не имеет и сама крышка шкафа отводила бы тепло ровно так же.
Очень грубо сброс тепла можно считать как 1.5 мВт на см.кв на градус. Т.е крышка 60х40 см имеет площадь 2400см кв. Каждый градус ее перегрева требует 2400х1.5 = 3600мВт= 3.6 ватт тепла. Перегрев на 30С отведет около 108 ватт мощности. В зависимости от состояния поверхности (черненая, гладкая крашеная и т.п.) результат может на +-25% отличаться. Если пластина вверху оребренная, учитывать площадь ребер.
Стенки шкафа тоже не стоит из рассмотрения исключать. Они отводят тепло едва ли не лучше крышки, поскольку влоль них есть конвективные потоки воздуха.
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.
В нашем случае пластина точно будет ребристая. За прикидку спасибо. Если это Ваш личный опыт то моя благодарность, если же есть какой нибудь источник литературный - будет отдельная благодарность за ссылку. Нам может понадобиться показать это заказчику - все хотят знать почему это должно стоить столько а не в 5 раз дешевле.