реклама на сайте
подробности

 
 
> надо рассчитать пассивное охлаждение шкафа
SWT-RUS
сообщение Aug 26 2015, 14:22
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 569
Регистрация: 22-01-08
Из: Москва
Пользователь №: 34 316



есть шкаф в котором оборудование потребляет до 300 ватт. Блок питания греется довольно бодро - соответствует заявленной мощности. Есть верхняя крышка шкафа и на ней закреплен ребристый профиль. Производитель шкафа рассчетом на заморачивался - прикрепил пластину во всю площадь приблизительно 600х400мм. Есть ли в природе какой нибудь грамотный метод рассчета по площади поверхности или по объему этой цветметной пластины. Хочется конечно же чем меньше тем лучше потому что дешевле. Заранее благодарен за любые подсказки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Егоров
сообщение Aug 26 2015, 19:15
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Если пластина гладкая, не оребренная, то толщина значения не имеет и сама крышка шкафа отводила бы тепло ровно так же.
Очень грубо сброс тепла можно считать как 1.5 мВт на см.кв на градус. Т.е крышка 60х40 см имеет площадь 2400см кв. Каждый градус ее перегрева требует 2400х1.5 = 3600мВт= 3.6 ватт тепла. Перегрев на 30С отведет около 108 ватт мощности. В зависимости от состояния поверхности (черненая, гладкая крашеная и т.п.) результат может на +-25% отличаться. Если пластина вверху оребренная, учитывать площадь ребер.
Стенки шкафа тоже не стоит из рассмотрения исключать. Они отводят тепло едва ли не лучше крышки, поскольку влоль них есть конвективные потоки воздуха.
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 27 2015, 11:03
Сообщение #3





Guests






Цитата(Егоров @ Aug 26 2015, 22:15) *
Еще одно - при компоновке самое тепловыделяющее в шкаф надо устанавливать внизу.


Очень спорное утверждение.

ТС для чтива:
Прикрепленный файл  climatization.pdf ( 262.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344

Прикрепленный файл  heat_calc.pdf ( 64.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1922


http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_sh#sh

Кстати, оребренность крышки пренебрежима.

Софт Proclima:

http://www.schneider-electric.com/products.../2560-proclima/
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7