реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание 10-60 -> 5, и определение его наличия, как лучше сделать
king2
сообщение Aug 28 2015, 02:09
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 255
Регистрация: 17-08-06
Из: Москва
Пользователь №: 19 646



1. Надобно сделать устройство, которое умеет питаться по длинному проводу от автомобильного аккумулятора, от двух, от двух грузовых, то есть 12-48 вольт - падение на проводе и резерв, итого 10-60 вольт примерно получается. На выходе надо иметь 5 вольт 2-3 ампера. Бывают ли готовые преобразователи, которые могут это обеспечить, при условии, что я не хочу продавать почку, чтобы их купить? sm.gif

2. Если таковых нет, на чем посоветуете сделать? Основной критерий - простота, ненужность настройки, и, главное, отсутствие трансформаторов и прочих труднодоставабельных изделий (например, если есть дроссель - то чтобы его можно было купить в Москве, а не "подойдет любой дроссель с коэффициентом сингулярности, менее двух лямбда", а в магазинах в лучшем случае индуктивность напишут, какие там коэффициенты).

3. Микроконтроллер должен контролировать напряжение питания, и как только оно пропало - срочно спасать результаты своей деятельности, что будет сделано ионистором. Но вот как такое напряжение "довести" до микроконтроллера?
Я подумал, что вполне подойдет такой вариант - входное питание через резистор 10кОм подается на сдвоенный диод, один диод на питание +5 вольт, второй диод - на вход микроконтроллера (чтобы "стравить излишки" в +5 вольт и обеспечить непревышение уровня питания на ноге МК). В итоге, когда есть внешнее питание - на ноге МК будет +5, когда внешнее питание упадет меньше 3 вольт - появится логический ноль. Если ли в этом варианте какие-то подводные камни?

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Aug 28 2015, 22:37
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



ИБП двойного преобразования на двух инвертирующих преобразователях из подножного корма:

Прикрепленное изображение


Показаны старт, сброс и наброс нагрузки, номинальное, худшее и ноль входного, а также сигнал монитора — он следит не за входным, а за напряжением буфера, что даёт соответствующую нечувствительность к кратковременным провалам и небольшую потерю энергии при переходе на работу от него.

Как видно, нынешняя ёмкость буфера C6 200 мкФ даёт 550 мкс автономной работы на номинальных 5 В 3 А. Под другие требования достаточен соответствующий простой перерасчёт.

Все детали взяты наобум и имеются в требуемой розничной продаже. В частности, L1 собирается, например, из четырёх таких, L2 из двух таких, в качестве R8 годятся шесть таких, а R21 — десять, и т.д.

Ну и, если всему этому хочется долголетия, сперва требуется подумать о подобающей столь суровым условиям эксплуатации защите.

Сообщение отредактировал Plain - Aug 28 2015, 23:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
king2
сообщение Aug 29 2015, 02:33
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 255
Регистрация: 17-08-06
Из: Москва
Пользователь №: 19 646



Цитата(Plain @ Aug 29 2015, 01:37) *
ИБП двойного преобразования на двух инвертирующих преобразователях из подножного корма:

Спасибо!
Посмотрел на схему и.. удивился. Неужели проще нельзя? Я, честно говоря, думал о чем-то типа tps54360 + немного рассыпухи или чем-то подобном попроще. Чем вариант на TPS будет хуже? Единственное, в appnote для этой TPS даны какие-то довольно-таки непривычные номиналы элементов sm.gif

Кратковременных провалов не будет, если что и будет - так это скорее механический обрыв провода - то есть явление редкое, штатной работой точно не являющееся.