Цитата(addi @ Sep 1 2015, 14:49)

Здравствуйте!
Встретился с тем что при холодном резервировании упраляемых DC-DC их просто выходы основного и резервного резерве объединяют
Вопрос, можно ли подавать на выход выключенного DCDC напряжение равное номиналу его выходного при включенным состоянии?
Заранееб благодарен!
Данный источник теоритически допускает объединение выходов основного с холодным резервом. Подача напряжения на выход отключенного источника ни к чему не приведет:
- диод на землю заперт;
- транзистор ключа на потенциал заперт, затвор изолированный.
Горячий резерв данного объединения не допускает.
P.S. Дополнительно следует убедиться в отсутствии влияния входа Vsense выключенного преобразователя. Если номимал резистора десятки-сотни kOm проблем быть не должно