Цитата(addi @ Sep 1 2015, 14:49)

Встретился с тем что при холодном резервировании упраляемых DC-DC их просто выходы основного и резервного резерве объединяют
Вопрос, можно ли подавать на выход выключенного DCDC напряжение равное номиналу его выходного при включенным состоянии?
Вам бы посмотреть, как сделаны многофазные DC-DC, их выходы запараллелены на общую нагрузку. И при нормальном режиме будет лучшая пульсация.
А в случае отказа одна из фаз выйдет из строя и если схема управления перестроит фазы, то нагрузка этого даже не почувствует...
Скажем из 12 фазного режима схема перейдет в 11 фазный...