Здравствуйте!

Существует ли программный метод измерения частоты основной гармоники с точностью 0,01 Гц? Предполагается, что в системе есть антиалисинговый фильтр 0-1600 Гц, АЦП с частотой выборки 3200 Гц и микроконтроллер.

Сообщение отредактировал Pridnya - Sep 8 2015, 16:25
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Милливольт
сообщение Sep 10 2015, 06:10
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 76
Регистрация: 17-05-15
Пользователь №: 86 729



Удалено, не понял задачи и сморозил чушь.

Сообщение отредактировал Милливольт - Sep 10 2015, 16:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pridnya
сообщение Sep 10 2015, 07:05
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 142
Регистрация: 11-01-11
Из: Орел
Пользователь №: 62 159



Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 01:02) *
Почему бы Вам не поинтересоваться, как это реализовано в регистраторах показателей качества электроэнергии?
Парма, к примеру.

Надо еще учесть, что в сети всегда присутствует АМ и ЧМ, фликкер и проч. Откройте ГОСТ 13109 и забудьте про цифровой фильтр. Нужен образцовый сигнал.

Обязательно поинтересуюсь, спасибо за ссылку на прибор, который вы считаете образцом.
В сети много чего есть (в неизвестно какой электросети), они же все разные.
Упоминаний о наличии АМ и ЧМ фликкера сетях 6-10 кВ нигде не встречал, даже слово такое впервые слышу,
никогда не нужно было бороться с АМ и ЧМ фликкером в электросетях.
Исходя из используемой вами терминологии, ссылки на ГОСТ (электромагнитная совместимость) и предложением отказаться от цифровой обработки сигналов, предположу, что вы являетесь специалистом в области аналоговых систем связи.
Картинки из ГОСТ 13109 "колебания напряжения", "временное перенапряжение" (в вашей терминологии АМ-фликкер) и "перепады частоты сигнала"
(такой картинки нет, но в вашей терминологии ЧМ-фликкер), это как раз то, что мне нужно и чем я занимаюсь.
Перепады напряжений могут быть в диапазоне от 0 до 2-х кратного номинального, а отклонение частоты не более 10%.
Чтобы все это считать, используется аппаратная часть (в первом моем сообщении указано), микроконтроллер с ядром ARM и модулем FPU осуществляет обработку данных (это о доступной вычислительной мощности, ну, то есть, не компьютер под Windows с MatLab-ом это все обсчитывает).
ГОСТы на ЭМС необходимы только для сертификации готового изделия на ЭМС (как работает изделие в условиях помех в питающей сети ~220 вольт, помех в линиях дискретных входов, линий связи...), анализируются и регистрируются (всякие там аварийные журналы с параметрами аварийных режимов, векторные диаграммы токов и напряжений основной гармоники, ток нулевой, прямой, обратной последовательности основной частоты, напряжение нулевой последовательности основной частоты, углы между всеми этими векторами, среднеквадратичное значение суммы верхних гармоник тока нулевой последовательности...осциллограмма аварийного режима для аналоговых и цифровых входов в формате COMTRADE). Поэтому никак без цифровой фильтрации нельзя, везде фильтрация, свертка...И кстати, качество электроэнергии - это не основная функция, которая меня интересует.

Цитата(petrov @ Sep 10 2015, 01:39) *
Pridnya

Выделяйте комплексным полосовым КИХ фильтром интересующий диапазон, АЧХ в полосе пропускания должна быть как можно более равномерная, гармоники(в том числе на отрицательных частотах) должны быть задавлены как можно сильнее, затем вычисляете несколько бинов ДПФ, далее по статье считаете частоту:

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1141831

Советую модельку в симулинке сделать и погонять с различными параметрами.

Спасибо за информацию! Чувствуется, что человек понимает о чем пишет. Приятно читать.
Вот симулинком не пользовался никогда. Наверное, придется попробовать. И за симулинк спасибо!

Цитата(Милливольт @ Sep 10 2015, 09:10) *
Если позволите...
Задача, поставленная автором не так проста... Во-первых, гармоники сетевой помехи далеко не всегда малы, а в ряде случаев имеют амплитуду больше, чем амплитуда основной частоты (sic!). Во-вторых: измерение с требуемой точностью требует и длинной реализации, и неиспользования любых аппроксимационных решений, т.к. в условиях шумов (априори неизвестных уровней) потенциальное смещение оценки может быть обусловлено именно ими.
А почему бы не использовать в этих условиях вариант синхронного фильтра (извиняюсь за самоцитирование ( http://www.tredex-company.com/ru/kvaziopti...i-i-ee-garmonik ), но не для режекции, а для выделения сигнала. Если делать ресэмплинг входных данных со смещающейся частотой сдвига (как пример ГКЧ), то отклик синхронного фильтра в какой-то момент пройдет максимум. И именно этот максимум будет соответствовать искомой частоте. Дополнительным «плюсом» такого решения будет использование энергии как четных, так и нечетных гармоник.
С вычислительной точки зрения это будет самое экономичное решение.

В сетях 6-10 киловольт в основном присутствует основная гармоника (50 Гц), поэтому по ней и работают. Это в сетях 0,4 киловольт (внутридомовые...) гармоник полно...
Вариант синхронного фильтра посмотрю. Тоже не встречал и не пользовался таким фильтром.

Сообщение отредактировал Pridnya - Sep 10 2015, 07:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Sep 10 2015, 07:39
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Прошу не приписывать мне то, что не было сказано.

Цитата(Pridnya @ Sep 10 2015, 10:05) *
Обязательно поинтересуюсь, спасибо за ссылку на прибор, который вы считаете образцом.

Сказано было о формировании образцового сигнала с заранее известными параметрами и подстройкой его частоты в зависимости от частоты сети.
Регистратор Парма был приведен в качестве примера прибора, устройством которого можно было поинтересоваться.

Цитата
Упоминаний о наличии АМ и ЧМ фликкера сетях 6-10 кВ нигде не встречал, даже слово такое впервые слышу,
никогда не нужно было бороться с АМ и ЧМ фликкером в электросетях.

Понятия "амплитудная модуляция", "частотная модуляция", "доза фликкера" применяются раздельно. Речь о борьбе с ними не шла.

Цитата
Исходя из используемой вами терминологии, ссылки на ГОСТ (электромагнитная совместимость) и предложением отказаться от цифровой обработки сигналов, предположу, что вы являетесь специалистом в области аналоговых систем связи.

ГОСТ 13109-97 вообще-то называется ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, то есть речь никак не об ЭМС. Терминология взята в том числе из него.

Предложение отказаться от ЦОС не вносилось, а было предложение, альтернативное использованию цифрового фильтра. И с областью моих интересов Вы промахнулись.

Цитата
(такой картинки нет, но в вашей терминологии ЧМ-фликкер), это как раз то, что мне нужно и чем я занимаюсь.

Это Ваша терминология.

Цитата
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. Рене Декарт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pridnya
сообщение Sep 10 2015, 07:58
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 142
Регистрация: 11-01-11
Из: Орел
Пользователь №: 62 159



Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 10:39) *
Прошу не приписывать мне то, что не было сказано.

Сказано было о формировании образцового сигнала с заранее известными параметрами и подстройкой его частоты в зависимости от частоты сети.
Регистратор Парма был приведен в качестве примера прибора, устройством которого можно было поинтересоваться.


Прошу прощения, если вам показалось, что я в своих рассуждениях что-то вам приписал. Проблема восприятия информации.
Вот и теперь мне кажется, что вы сотрудник С.Пб. фирмы Парма и при первой возможности стараетесь отослать к приборам, к которым вы имеете отношение, выдать их за образец (можно же было и к импортному оборудованию отослать, а у них там фирмы по 100 лет и цифровая обработка сигналов у них зародилась, и сигнальные процессоры...а не у нас). Может у меня что-то с головой, но мне так кажется. Извините. А иначе зачем было отсылать к конкретному изделию конкретной фирмы из вашего города и предлагать мне забыть про цифровую фильтрацию (я так понял, что вы даете мне установку, как Анатолий Кашпировский когда-то "забудьте про...иди за нами, сынок"), а я без неё никак. Не сочтите меня мастером пустословия, все мы разные. Еще раз прошу прощения.
Если будут конкретные предложения с ссылками к алгоритмам, а не к готовым изделиям и их техописаниям, то с удовольствием ознакомлюсь.
Уже не раз сталкивался с тем, что расписан способ один, а используется круче. rolleyes.gif

http://www.parma.spb.ru/catalog/equipment/...tvo/parma_rk301
Что-то как-то не ярко, похоже очень старая разработка:
угла сдвига фаз между каналами напряжения (только РК03.01ПТ)
Оснащены интерфейсом Centronics для подключения матричного принтера и интерфейсом RS-232 для подключения ПК
Частота f Гц от 45 до 55 Гц ±0,02 Гц (абсолютная, при интервале усреднения 20 секунд)
4.4.2.1 Регистратор обеспечивает измерение текущих значений ПКЭ:
− частоты входного сигнала f от 40 до 70 Гц;
...
Таблица 1 – Нормируемые метрологические характеристики регистраторов
Частота f Гц от 45 до 55
...
4.4.2.1 Время установления рабочего режима – не более 60 с.
4.4.2.2 Потребляемая мощность регистратора не более 15 ВА.

Я считаю фазы всех векторов, направление мощности...
Использую изолированный интерфейс USB, Ethernet, т.е. к любому ноутбуку без всяких переходников могу подключиться.
А мне нужно круче чем ±0,02 Гц, чтобы 50,00 Гц "показометром" показывать (без усреднения за минуту), ну, т.е., чтобы быстро среагировать на изменение частоты.
Измеряем в диапазоне 40-70, а погрешность нормиркется в диапазоне 45-55 Гц.
И куда ж там 15 Вт на энергопотребление уходит, микрокомпьютер что-ли засунули с крякнутым MatLab-ом.

Не годится.

Сообщение отредактировал Pridnya - Sep 10 2015, 09:23
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Sep 10 2015, 19:25
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



bb-offtopic.gif

Цитата(Pridnya @ Sep 10 2015, 10:58) *
Вот и теперь мне кажется, что вы сотрудник С.Пб. фирмы Парма...
А иначе зачем было отсылать к конкретному изделию конкретной фирмы из вашего города

Кажется, кажется.. Еще у меня мультиметр Fluke, а осциллоскоп простенький LeCroy. Давайте определяйте по приборам, какой из этих фирм я сотрудник? biggrin.gif

Цитата(rudy_b @ Sep 10 2015, 13:04) *
Парма - это, как раз, образец безграмотной разработки.

Стандартный способ точного определения частоты основной гармоники сети такой (примерно).
1. Выборка .... за, примерно, 300 мс

При этом точность определения частоты основной гармоники не хуже 0.005 Гц даже при 10% гармониках.

Вот и выросло поколение воинствующих инженеров, не отличающих точность от разрешающей способности, мгновенную частоту от частоты основной гармоники biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rudy_b
сообщение Sep 10 2015, 20:33
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 22:25) *
bb-offtopic.gif
Вот и выросло поколение воинствующих инженеров, не отличающих точность от разрешающей способности, мгновенную частоту от частоты основной гармоники biggrin.gif

Точность и разрешающая способность - это совершенно разные вещи, указанная цифра дает именно значение погрешности, т.е. среднеквадратичное отклонение. Разрешающая способность на 2 порядка выше.

Понятия "мгновенная частота" не существует.

При периодическом сигнале частота основной гармоники совпадает с измеренной за любые несколько периодов. Иначе сигнал периодическим ( в строгом смысле этого слова) не является и говорить о частоте основной гармоники бессмысленно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Pridnya   Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц   Sep 8 2015, 16:21
- - Fat Robot   Да. См методы MUSIC, ESPIRIT http://mathworks.com...   Sep 8 2015, 16:56
|- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Sep 8 2015, 23:56) Да....   Sep 9 2015, 07:34
|- - TSerg   Цитата(_pv @ Sep 9 2015, 10:34) и потом о...   Sep 9 2015, 08:06
|- - Fat Robot   Про измеряемый сигнал нам мало что известно из опи...   Sep 9 2015, 08:45
|- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Sep 9 2015, 11:45) В з...   Sep 9 2015, 08:53
|- - Fat Robot   "We can neither confirm nor deny the existenc...   Sep 9 2015, 09:04
- - serjj   MUSIC или ESPRIT могут и не залезть в микроконтрол...   Sep 8 2015, 17:42
|- - Fat Robot   Для единственной синусоиды music сведется mle. А н...   Sep 8 2015, 18:11
- - serjj   ЦитатаДля единственной синусоиды music сведется ml...   Sep 8 2015, 19:11
- - Pridnya   Спасибо ответившим! Много нового узнал.   Sep 8 2015, 19:47
- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 8 2015, 20:42) Если ис...   Sep 9 2015, 08:41
- - serjj   Цитатаесли сам коррелятор уже и есть узкополосный ...   Sep 9 2015, 09:12
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:12) А что с...   Sep 9 2015, 09:20
- - serjj   ЦитатаЕсли заранее известно, что сигнал гармоничес...   Sep 9 2015, 09:24
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:24) Почему ...   Sep 9 2015, 09:31
- - serjj   ЦитатаСуществует ли программный метод измерения ча...   Sep 9 2015, 09:41
|- - Fat Robot   Ну вот хочет человек, чтобы во входном сигнале был...   Sep 9 2015, 09:43
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:41) Измерен...   Sep 9 2015, 10:21
||- - Fat Robot   Вот кстати, наглядный пример того, что шумовой про...   Sep 9 2015, 10:42
|||- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Sep 9 2015, 13:42) Есл...   Sep 9 2015, 10:52
||- - petrov   Цитата(blackfin @ Sep 9 2015, 13:21) но с...   Sep 9 2015, 10:46
||- - blackfin   Цитата(petrov @ Sep 9 2015, 13:46) В неск...   Sep 9 2015, 11:28
||- - petrov   Цитата(blackfin @ Sep 9 2015, 14:28) Смыс...   Sep 9 2015, 11:49
||- - blackfin   Цитата(petrov @ Sep 9 2015, 14:49) Почему...   Sep 9 2015, 12:03
|- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 12:41) Измерен...   Sep 9 2015, 21:03
|- - Tiro   Цитата(Pridnya @ Sep 10 2015, 00:03) Реь ...   Sep 9 2015, 22:02
|- - petrov   Pridnya Выделяйте комплексным полосовым КИХ фильт...   Sep 9 2015, 22:39
|- - анатолий   ЦитатаХочется выделить основную гармонику (цифровы...   Sep 13 2015, 19:44
|- - Krys   Цитата(анатолий @ Sep 14 2015, 02:44) И т...   Sep 14 2015, 04:10
- - serjj   ЦитатаВ этом уравнении две неизвестных: ω и ...   Sep 9 2015, 11:06
|- - petrov   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 14:06) MUSIC, ...   Sep 9 2015, 12:25
- - serjj   ЦитатаНе смущает, что в одном случае мы умножаем з...   Sep 9 2015, 12:37
|- - petrov   Цитата(serjj @ Sep 9 2015, 15:37) Что-то ...   Sep 9 2015, 13:01
- - serjj   ЦитатаТипа что-то сигнал у вас слишком хорош, дава...   Sep 9 2015, 13:25
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 22:25) Каж...   Sep 10 2015, 19:53
|- - Fat Robot   Дарю. Пользуйтесь. Цитата(rudy_b @ Sep 10 20...   Sep 10 2015, 23:06
- - rudy_b   Парма - это, как раз, образец безграмотной разрабо...   Sep 10 2015, 10:04
|- - Pridnya   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2015, 13:04) Станд...   Sep 10 2015, 11:35
- - rudy_b   Спасибо, конечно, но это не метрологическое, а чис...   Sep 11 2015, 00:30
|- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Sep 11 2015, 03:30) Мгнов...   Sep 11 2015, 08:58
- - serjj   ЦитатаСпасибо, конечно, но это не метрологическое,...   Sep 11 2015, 07:52
|- - rudy_b   Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 10:52) f(t) =...   Sep 11 2015, 14:26
- - serjj   ЦитатаНет, вы не отличите изменение фазы от измене...   Sep 11 2015, 14:32
|- - rudy_b   Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 17:32) Да вы ...   Sep 11 2015, 18:15
|- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Sep 11 2015, 22:15) Как я...   Sep 15 2015, 03:20
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 15 2015, 06:20) Мож...   Sep 15 2015, 14:10
|- - blackfin   Цитата(Pridnya @ Sep 15 2015, 18:10) Един...   Sep 15 2015, 14:28
- - serjj   ЦитатаНу тогда уж сначала вы расскажите мне, как в...   Sep 11 2015, 20:08
|- - rudy_b   Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 23:08) Арктан...   Sep 12 2015, 16:40
- - serjj   ЦитатаЧто-то я не знаю приборов измеряющих арктанг...   Sep 14 2015, 07:04
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 14 2015, 10:04) Просве...   Sep 14 2015, 07:13
- - serjj   ЦитатаА чего это они в формулах (4) и (7) после вт...   Sep 14 2015, 07:23
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 14 2015, 10:23) Если к...   Sep 14 2015, 07:40
- - rudy_b   И где же тут прямое измерение "мгновенной...   Sep 14 2015, 12:34
|- - Fat Robot   Нет ничего проще: На основании именно этих получен...   Sep 14 2015, 13:34
- - thermit   Цитатаrudy_b: подтверждают мои слова о разрывности...   Sep 14 2015, 13:45
|- - mcheb   Цитата(thermit @ Sep 14 2015, 16:45) Прош...   Sep 14 2015, 14:43
- - serjj   ЦитатаИ, если вы прочитали всю приведенную ссылку,...   Sep 14 2015, 14:00
|- - rudy_b   Цитата(Fat Robot @ Sep 14 2015, 16:34) Не...   Sep 15 2015, 04:29
|- - Fat Robot   Ваши рассуждения довольно любопытны для человека, ...   Sep 15 2015, 09:25
- - serjj   Цитатаf = [1/[pi*(t3 - t1)]]*arccos[(S1 + S3)/(2*S...   Sep 15 2015, 08:51
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 15 2015, 11:51) А тыкн...   Sep 15 2015, 10:15
- - thermit   ЦитатаС другой стороны для идеального (нет шума) д...   Sep 15 2015, 11:14
- - serjj   ЦитатаДля неопределенной амплитуды скрипт, естеств...   Sep 15 2015, 12:33
- - serjj   ЦитатаДругие способы (MUSIC, MLE - Метод максималь...   Sep 15 2015, 15:38
|- - blackfin   Цитата(serjj @ Sep 15 2015, 19:38) При та...   Sep 15 2015, 16:13
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 15 2015, 19:13) ......   Sep 16 2015, 07:15
|- - blackfin   Цитата(Pridnya @ Sep 16 2015, 10:15) А та...   Sep 16 2015, 07:28
|- - Pridnya   Цитата(blackfin @ Sep 16 2015, 10:28) Эту...   Sep 16 2015, 08:08
- - EvgenyNik   Pridnya, если с частотой семплирования и разрешающ...   Sep 18 2015, 13:33
|- - Pridnya   Цитата(EvgenyNik @ Sep 18 2015, 16:33) Pr...   Sep 21 2015, 06:30
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 21 2015, 09:30) Хоте...   Sep 22 2015, 06:57
|- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 09:57) Код ...   Sep 22 2015, 07:11
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 10:11) Не п...   Sep 22 2015, 07:51
|- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 10:51) Это с...   Sep 22 2015, 08:11
|- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:11) 64то...   Sep 22 2015, 08:35
||- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 11:35) Да та...   Sep 22 2015, 08:41
||- - Santik   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:41) Уже ...   Sep 22 2015, 08:57
||- - Pridnya   Цитата(Santik @ Sep 22 2015, 11:57) Можно...   Sep 22 2015, 09:08
|- - petrov   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 11:11) Но м...   Sep 22 2015, 11:09
|- - Pridnya   Цитата(petrov @ Sep 22 2015, 14:09) Да хо...   Sep 22 2015, 11:43
|- - petrov   Цитата(Pridnya @ Sep 22 2015, 14:43) До м...   Sep 22 2015, 12:05
|- - Pridnya   Цитата(petrov @ Sep 22 2015, 15:05) Что н...   Sep 22 2015, 12:15
- - Corner   Делов то. Фурье на 8к. Самая яркая палка это она))...   Sep 21 2015, 09:08
|- - Pridnya   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 12:08) Делов...   Sep 21 2015, 13:59
|- - Tiro   Цитата(Pridnya @ Sep 21 2015, 16:59) Наки...   Sep 22 2015, 00:00
|- - Pridnya   Цитата(Tiro @ Sep 22 2015, 03:00) Сколько...   Sep 22 2015, 06:52
- - serjj   ЦитатаДелов то. Фурье на 8к. Самая яркая палка это...   Sep 21 2015, 09:36
- - serjj   ЦитатаДо меня только сегодня дошло, как увеличить ...   Sep 22 2015, 12:40
|- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 15:40) На мк ...   Sep 22 2015, 12:56
- - serjj   Цитатаdft - ДПФ? sdft - буква s что означает? Може...   Sep 22 2015, 13:12
- - Pridnya   Цитата(serjj @ Sep 22 2015, 16:12) dft=di...   Sep 22 2015, 13:25
- - rudy_b   Куда-то вас не туда понесло, все намного проще - в...   Sep 22 2015, 17:30