> Схема определения обрыва термопары
_DC
сообщение Sep 11 2015, 13:03
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 25-10-07
Пользователь №: 31 700



По ссылке есть схема (последняя на странице) определения обрыва термопары (прикрепил к сообщению).
Почему резисторы растяжки 10 МОм подключили к напряжению именно +0,13 V и -0,13 V? Почему бы не подключить их к +V или -V питания?
Может быть снижают входное синфазное напряжение в рабочем режиме, вызванное разбросом резисторов, так как резисторы скорее всего - 5%?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение Sep 11 2015, 13:19
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(_DC @ Sep 11 2015, 22:33) *
Почему резисторы растяжки 10 МОм подключили к напряжению именно +0,13 V и -0,13 V? Почему бы не подключить их к +V или -V питания?

Чтобы минимизировать погрешность, связанную с током через эти резисторы. И чтобы при этом не гигаомные резисторы ставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_DC
сообщение Sep 11 2015, 13:29
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 25-10-07
Пользователь №: 31 700



Цитата(=AK= @ Sep 11 2015, 18:19) *
Чтобы минимизировать погрешность, связанную с током через эти резисторы. И чтобы при этом не гигаомные резисторы ставить.


Т.е. снижают падение напряжения на омическом сопротивлении термопары?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Sep 11 2015, 13:39
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(_DC @ Sep 11 2015, 07:29) *
Т.е. снижают падение напряжения на омическом сопротивлении термопары?
К совет как получить + и - 0.13В и чтобы стабильные по температуре, без индивидуальной подстройки? Делители на резисторах и смещение при помощи ОУ с двухполярным питанием не предлагать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Juzujka
сообщение Sep 11 2015, 14:30
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 63
Регистрация: 3-04-09
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125



Цитата(Myron @ Sep 11 2015, 16:39) *
К совет как получить + и - 0.13В и чтобы стабильные по температуре, без индивидуальной подстройки? Делители на резисторах и смещение при помощи ОУ с двухполярным питанием не предлагать.

А вы определились со схемой входа?
В той статье толком не написано, к чему те резисторы и 0,13 В.
Но смею предположить , что это связано именно со схемой входа. Оно должно быть около того напряжения, которое присутствует на входах дифференциального (инструментального) усилителя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Sep 11 2015, 15:04
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Juzujka @ Sep 11 2015, 17:30) *
А вы определились со схемой входа?
В той статье толком не написано, к чему те резисторы и 0,13 В.

0,13В - примерно в два раза больше чем максимальная термоэдс. При таком напряжении минимальная погрешность и гарантированное превышение входного диапазона при обрыве.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Sep 13 2015, 07:55
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Существуют АЦП, имеющие специальную схему внутри для подобной проверки. цепь может подключаться не постоянно, а только на время контроля, чтобы не вносить искажений.
Называется функция "Open-Sensor Detection", например, в ADS1258 можно выбрать ток 1.5uA или 24 uA.
А ток в нарисованной выше цепи 10 МОм/0.13В" - 13 наноампер. Мне кажется, очень мало.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Sep 13 2015, 12:47
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Ruslan1 @ Sep 13 2015, 10:55) *
в ADS1258 можно выбрать ток 1.5uA или 24 uA.
А ток в нарисованной выше цепи 10 МОм/0.13В" - 13 наноампер. Мне кажется, очень мало.

Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Sep 14 2015, 08:12
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(Tanya @ Sep 13 2015, 15:47) *
Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...

Так я и не предлагаю десяток микроамер постоянно гонять. Я же написал, что
Цитата
цепь может подключаться не постоянно, а только на время контроля, чтобы не вносить искажений.

То есть проверили ТП на обрыв- отключили цепь, провели "чистое" измерение. В указанном АЦП это делается программно, подключил-отключил.

А качать ток постоянно и вносить тем самым погрешность - некорректно по определению, такой подход требует специального обоснования. Это нужно, наверное, если необходимо мгновенно обнаруживать факт отключения термопары. Но и для этого схема с микротоком плоха: любая помеха вызовет ложное срабатывание, а требование "мгновенного" обнаружения подразумевает отсутствие фильтрации данных. Брр...

Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_DC
сообщение Sep 15 2015, 05:42
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 25-10-07
Пользователь №: 31 700



Цитата(Ruslan1 @ Sep 14 2015, 13:12) *
А качать ток постоянно и вносить тем самым погрешность - некорректно по определению, такой подход требует специального обоснования.


Для термопары погрешность +/-2...3 градуса во всём диапазоне измерения - это практически идеал... И этого-то добиться надо суметь, учитывая ещё погрешности канала измерения, полинома при вычислении температуры,
а так же погрешность датчика холодного спая. Если и делают термопары с большей точностью, то калибруют в конкретной температурной точке измерения плюс-минус несколько градусов. В остальных точках - всё по прежнему.
Так что, смотря о какой вносимой погрешности идёт речь. Если схема определения обрыва добавит 0,5...1 градус погрешности, то этого никто не заметит, так как термопара по определению не
подходит для точных измерений.

Цитата(Ruslan1 @ Sep 14 2015, 13:12) *
Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.


Никогда не видел более-менее серьёзной схемы измерения без определения обрыва термопары... Эта схема позволяет не только диагностировать полный обрыв, а ещё показать приближающийся выход термопары из строя.
Сам недавно наблюдал как при нагреве до 200 градусов термопара работала исправно, а потом температура начинала "летать" волнами от 200 градусов до значения уровня обрыва термопары. Оказалось, что "шарик горячего спая" был плохо сварен.
Но программа обработки была написано грамотно, и отслеживая скорость изменения температуры выдавала ошибку.

Сообщение отредактировал _DC - Sep 15 2015, 07:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- _DC   Схема определения обрыва термопары   Sep 11 2015, 13:03
|- - gte   Цитата(Tanya @ Sep 13 2015, 15:47) Могут ...   Sep 13 2015, 14:14
||- - Tanya   Цитата(_DC @ Sep 15 2015, 08:42) Так что,...   Sep 15 2015, 08:36
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Sep 15 2015, 11:36) Где мо...   Sep 15 2015, 08:55
||- - _DC   Цитата(Tanya @ Sep 15 2015, 13:36) Где мо...   Sep 15 2015, 10:01
||- - Tanya   Цитата(_DC @ Sep 15 2015, 13:01) ГОСТ Р 8...   Sep 15 2015, 10:47
||- - Herz   Цитата(_DC @ Sep 15 2015, 13:01) ГОСТ Р 8...   Sep 15 2015, 16:56
|- - MrYuran   Цитата(Ruslan1 @ Sep 14 2015, 11:12) Но, ...   Sep 15 2015, 08:55
- - Флюктуация ваккума   Обрыв термопары можно определить пропустив через н...   Sep 13 2015, 08:36
- - НЕХ   В некоторых применениях народ покупает просто терм...   Sep 15 2015, 06:23
- - Флюктуация ваккума   А что? Моя идея не рулит?   Sep 15 2015, 15:33
|- - Herz   Цитата(Флюктуация ваккума @ Sep 15 2015, 18...   Sep 15 2015, 15:50
- - Флюктуация ваккума   Ну хорошо. Скажем так: озвученная мной идея.   Sep 15 2015, 16:41