реклама на сайте
подробности

 
 
> Altera remote update, Кто разбирался с обновлением прошивки? Механизм загрузки...
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 09:09
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454



Всем привет!

Надо мне на циклоне 4 реализовать механизм смены конфигураций и обновления прошивки. Читаю доку по altremote и вот что меня напрягает


Цитата
Factory configuration is the default configuration setup
.....
Upon power-up in remote update in the AP configuration scheme,
Cyclone IV devices load the default factory configuration located at the
following address:
boot_address[23:0] = 24'h010000 = 24'b1 0000 0000 0000 0000.


То есть в начале своей работы в режиме remote update ПЛИС грузиться не с 0 адреса? А как она блин узнает что она в этом режиме? А как мне делать файл прошивки? Когда делаешь файл прошивки для записи во флэш через Convert Progrmming File он что по умолчанию прошивку кладет в этот адрес? Или мне надо переводить ПЛИС руками в режим удаленной смены конфигураций?

Проясните этот момент кто в курсе, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Golikov A.
сообщение Sep 23 2015, 18:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454



Цитата
Для WDT задаётся значение Watchdog Timeout Value, так что всё можно.

он включиться только после окончания конфигурации. Он не поможет остановить процесс загрузки по отсутствию прошивки. Еще беспокоит что такого бита ошибки тоже нет, конечно он подпадает под ошибку CRC. Может в альтерах прошивка фиксированной длинны всегда и потому пустая и неверная одно и тоже?...

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Golikov A.   Altera remote update   Sep 22 2015, 09:09
- - vadimuzzz   Цитата(Golikov A. @ Sep 22 2015, 15:09) Т...   Sep 22 2015, 09:42
- - Golikov A.   Да, спасибо. После обеда я тоже дошел до этой мысл...   Sep 22 2015, 10:14
|- - vadimuzzz   Цитата(Golikov A. @ Sep 22 2015, 16:14) з...   Sep 22 2015, 10:17
- - Golikov A.   Да я почти все готов сделать руками только бы пон...   Sep 22 2015, 10:30
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 22 2015, 16:30) Д...   Sep 23 2015, 07:15
- - Golikov A.   Вопрос: что надо сделать для перезагрузки из рабоч...   Sep 23 2015, 09:01
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2015, 12:01) В...   Sep 23 2015, 11:17
- - Golikov A.   ЦитатаТак и есть. ок, спасибо понятно ЦитатаТольк...   Sep 23 2015, 13:16
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2015, 16:16) н...   Sep 23 2015, 13:48
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 00:31) о...   Sep 24 2015, 07:01
- - Golikov A.   И какой код говорит о ЦитатаЕсли причина - отсутс...   Sep 24 2015, 07:52
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 13:52) И...   Sep 24 2015, 08:38
- - Golikov A.   ЦитатаСразу он отваливается - читает с указанного ...   Sep 24 2015, 09:30
- - vikS   Подскажите пож-ста, для arria v и epcq256 нужно ли...   Sep 24 2015, 11:36
|- - doom13   Цитата(vikS @ Sep 24 2015, 14:36) При ге...   Sep 24 2015, 11:54
- - vikS   Это понятно, но когда программно даёшь команду на ...   Sep 24 2015, 14:37
|- - doom13   Цитата(vikS @ Sep 24 2015, 17:37) Это пон...   Sep 24 2015, 14:53
- - Golikov A.   для Arria V есть 2 варианта ремот апдейтера, с дли...   Sep 24 2015, 19:45
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 22:45) ч...   Sep 25 2015, 06:14
- - Golikov A.   это если ядро генерить, а можно же просто через ме...   Sep 25 2015, 07:04
- - vikS   Спасибо за ответы! Механизм заработал   Sep 25 2015, 07:24


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:40