сообщение Jul 26 2006, 09:46
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 361
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 258



Есть следующая проблема. Микропроцессорный регулятор температуры управляет соленоидным клапаном (короче при замыкании контакта реле подаетя напряжение на катушку э.м. клапана). Стахостически возникает сброс регулятора (при переключении реле). Грешу на импульсную помеху от клапана (подключен к одной цепи питания с регулятором). Так вот как можно погасить этот всплеск?
RC-фильтр? Кто-нибудь сам далал или покупал? Поделитесь пожалуйста информацией.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
xemul
сообщение Jul 26 2006, 10:05
Сообщение #2



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 13:46) *
Есть следующая проблема. Микропроцессорный регулятор температуры управляет соленоидным клапаном (короче при замыкании контакта реле подаетя напряжение на катушку э.м. клапана). Стахостически возникает сброс регулятора (при переключении реле). Грешу на импульсную помеху от клапана (подключен к одной цепи питания с регулятором). Так вот как можно погасить этот всплеск?
RC-фильтр? Кто-нибудь сам далал или покупал? Поделитесь пожалуйста информацией.

Обмотки реле и клапана демпфированы? От чего питаются регулятор и клапан (по одной цепью питания имется в виду первичная сеть или питание уже в схеме)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 10:15
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 361
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 258



Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jul 26 2006, 10:52
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15) *
Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?

А можно реле на тиристор, срабатывающий при переходе через ноль заменить ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 11:43
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 361
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 258



Цитата(Tanya @ Jul 26 2006, 14:52) *
Цитата(Chupakabra @ Jul 26 2006, 14:15) *

Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.

RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?

А можно реле на тиристор, срабатывающий при переходе через ноль заменить ?


Реле как раз проблем не вызывает. Соленойд клапана я же не заменю твердотельным ключем wink.gif

Цитата(Миша @ Jul 26 2006, 15:20) *
Постоянную времени t=RC нужно выбрать больше на порядок чем период повторения сбоев. Если период повторения сбоев нестабилен, то сделать на порядок выше рабочей частоты источника питания (если в нем причина).


Ну если 50Гц-> T_колеб=0.02c => *10 => R=100Ом С=2000мкФ blink.gif ?