В парметрах написана мощность 15KW max30KW. Батарея 240V. 200 - низкое, 280 - "возобновление заряда". Думаю как проверить этот контроллер. На плате управления миросхемы затёрты, но вот срисовал силу, ну, должны щёлкать реле, светить лампочки, которые подключу вместо балластных резисторов. Подать обычное однофазное питание с латра, покачать от мала до велика. Ток аккумуляторов - подам от сварочника черерез сварочный балласт через точки 1 - 2, покачаю. Акумуляторы будут обычне гелевые что для бесперебойников 12V 7Ah. Ну, вот примерно так, может чего-то упускаю? Несколько странно мне кажется что регулировка шунтированием - переводом в тепло.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 21 2015, 20:13
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 13-03-12
Из: Украина
Пользователь №: 70 785

|
я вспомнил, что дает режим FOT (fixed off-time) - уменьшение размера дросселя. и если посмотрите апликаху, там в принципе огибающая FOT все равно идет близко к CCM при малых напряжениях. думаю в даной задаче не нужно гнаться за абсолютной точностью. ну или по крайней мере FOT хотя бы рассмотрите, т. к. вблизи ноля все равно ток хоть чуть чуть, а будет разрывным. про корридорчик понял не совсем. вот для чего нужно определение максимальной точки мощности? чтобы эту мощность по максимуму отобрать (кстати у власть имущих хорошо научиться такому алгоритму). а если ток держать в узких пределах, скажем 30А, то при старте генератора с таким током он просто не сможет раскрутиться. ну и как же тут отбирать ее, мощность?
говоря даже более конкретно, PFC сам по себе не является таким уж прямо MPPT, ведь он настраивается под конкретный источник, то есть в полевых условиях лучше иметь ручку "нагрузочная характеристика", которая задает отношение между напряжением и током (на моей схеме делитель R7-R8). а если и правда нужна точка перегиба вольтамперной характеристики, то нужно учить процессор учиться самому в полевых условиях) плюс конечно же отдельный ветромер, для полной достоверности.
а на L6562 это все равно баловство, так сказать, первое приближение)
много было у меня идей по программной реализации, но это если будет коммерческий интерес
--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
|
|
|
|
|
Nov 22 2015, 09:25
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932

|
Цитата(Hexel @ Nov 21 2015, 23:13)  а если ток держать в узких пределах, скажем 30А Я имел ввиду не установку тока, а установку входного сопротивления преобразователя. А ток синусоидальный с небольшой пульсацией. Цитата(Hexel @ Nov 21 2015, 23:13)  а если ток держать в узких пределах, скажем 30А, то при старте генератора с таким током он просто не сможет раскрутиться. ну и как же тут отбирать ее, мощность? Значит график входного сопротивления от оборотов мог бы быть примерно таким:
Сначала большое сопротивление, от точки 1 до 2 - отбор максимальной мощности, до точки 3 падение и дальше короткое замыкание - защита от урагана.  Это если аккумулятор бездонная бочка, а если наступает заряд, то переход в короткое управляется уже не оборотами, а напряжением аккумулятора. Ещё, если там три фазы, то их не выпрямлять мостом Ларионова, а Gretz на каждую фазу и свой преобразователь. Обмотки фаз не должны быть связаны.
Сообщение отредактировал perfect - Nov 22 2015, 09:30
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
perfect Контроллер ветряка Aug 7 2015, 12:25 Егоров Цитата(perfect @ Aug 7 2015, 15:25) Подат... Aug 7 2015, 13:22 perfect Латр есть на 5 киловатт, не собираюсь грузить, тол... Aug 7 2015, 13:50 Егоров Так вам проверить пороги срабатывания? тогда и сва... Aug 7 2015, 19:16 perfect Смотрю вот некий ветряк.
Там есть график мощности ... Aug 28 2015, 05:10 Ydaloj ЦитатаКак снималась эта характеристика неизвестно
... Aug 28 2015, 05:40 варп perfect, может здесь что найдёшь...
https://www.g... Aug 28 2015, 05:44 perfect Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2015, 08:40) А ещё... Aug 28 2015, 05:55 Herz Цитата(perfect @ Aug 28 2015, 08:55) Пред... Aug 28 2015, 14:03 perfect Посмотреть бы такой график как для солнечной панел... Aug 28 2015, 14:12 варп perfect, никак не уловлю конечную цель Ваших изыск... Aug 28 2015, 14:53 Herz Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг... Aug 28 2015, 19:11 Егоров Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг... Aug 29 2015, 09:09  варп Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 15:09) Ну, п... Aug 29 2015, 12:27 perfect Да, взять реостат на максимальную мощность ветряка... Aug 28 2015, 15:12 варп Конечную цель - так и не озвучили... Если просто ... Aug 28 2015, 15:22 perfect Цитата(варп @ Aug 28 2015, 18:22) Конечну... Aug 28 2015, 15:54 perfect При увеличении нагрузки будет "проседать... Aug 29 2015, 03:50 Herz Цитата(perfect @ Aug 29 2015, 06:50) При ... Aug 29 2015, 08:14 perfect Хотим тепло - подбираем резистор, заряжать аккумул... Aug 29 2015, 05:17 perfect Цитата(Herz @ Aug 29 2015, 11:14) В целом... Aug 29 2015, 09:38 Ydaloj а если посмотреть на нагрузочный график ветряка на... Aug 29 2015, 18:38 Егоров У воздушной турбины максимальная мощность жестко с... Aug 29 2015, 19:29 perfect Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 22:29) (быст... Aug 30 2015, 06:25 Егоров Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 09:25) Поня... Aug 30 2015, 10:41 HardEgor Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 12:25) Врод... Aug 30 2015, 14:59  Егоров Цитата(HardEgor @ Aug 30 2015, 17:59) В б... Aug 30 2015, 16:20 Hexel Вставлю свои пять копеек, может кому-то пригодится... Sep 5 2015, 21:38 perfect Цитата(Hexel @ Sep 6 2015, 00:38) на осно... Nov 6 2015, 09:05 Hexel эээ он не то чтобы CCM, я его использовал как объя... Nov 20 2015, 20:01 perfect Hexel, спасибо.
Но думаю, что для PFC может годит... Nov 21 2015, 14:11   Егоров Цитата(Ydaloj @ Nov 22 2015, 23:45) Для з... Nov 25 2015, 04:24 Hexel да, так понятно. PFC с такой задачей конечно справ... Nov 22 2015, 19:00 perfect Цитата(Hexel @ Nov 22 2015, 22:00) а отку... Nov 22 2015, 19:56 Ydaloj Егоров, просветили, спасибо Nov 25 2015, 09:28 perfect Цитата(Егоров @ Nov 25 2015, 07:24) Попыт... Nov 25 2015, 13:27 Егоров Цитата(perfect @ Nov 25 2015, 17:27) Нагр... Nov 26 2015, 15:35
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)