Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу?, Как читать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники? |
|
|
|
Dec 21 2015, 09:55
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование?  *) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 21 2015, 10:22
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 5-07-05
Пользователь №: 6 552

|
Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55)  Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. . . . Я это понимаю так: требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000, а не светильника. Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены. Например, в наших изделиях сопротивление изоляции и электрическая прочность монтажа проверяется на стадии сборки до установки в изделие "низковольтных" ЭРИ.
|
|
|
|
|
Dec 23 2015, 07:03
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Цитата(Ильдус @ Dec 21 2015, 13:22)  Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены. Уважаемый Ильдус: В светильник входят только 3 провода: фаза, нейтраль, земля. Светодиоды находятся внутри, поэтому мы про них не говорим. Сертификат Вы можете получить только если светильник (драйвер) выдержитт пробой на 1,5 кВ между КАЖДЫМ из проводников, входящих в светильник. Согласно ГОСТа. Уважаемый Mikle Klinkovsky: Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл  Какой смысл в этом тесте при разорванной входной цепи?
|
|
|
|
|
Dec 24 2015, 07:39
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить  Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2? Что выпаивать, что замыкать и почему? В ГОСТе про это нет конкретики.
|
|
|
|
|
Dec 24 2015, 12:05
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445

|
Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39)  Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить  Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2? Что выпаивать, что замыкать и почему? В ГОСТе про это нет конкретики. Что и почему, как написать... Заплатите и купите уже сертификат, раз нечто подобное написать, и понять почему так, не в силах: Цитата 3.3 Проверка прибора на соответствие требованиям безопасности 3.3.1 Проверка электрической прочности изоляции (п.1.11.2) проводится по ГОСТ 12997 при отсоединенных внешних цепях прибора, с помощью пробойной установки. Испытательное напряжение 1500 В, практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, прикладывается между: соединенными перемычкой клеммами L, N (сети питания ~220В) и клеммой GND (заземление) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.220.х.); соединенными перемычкой клеммами «+», «-» (сети питания 24В) и клеммой GND (заземление) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.24.х.); Внимание! Подключение пробойной установки к прибору производить только при минимальном значении испытательного напряжения, затем плавно увеличить значение напряжения до требуемой величины. После выдержки прибора под напряжением плавно уменьшить значение испытательного напряжения до минимального значения, после чего отключить пробойную установку от прибора. Прибор считается прошедшим испытания, если в течение 1 минуты не произошло пробоя или перекрытия изоляции. 3.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции (п.1.11.3) проводится при отсоединенных внешних цепях прибора, с помощью мегомметра. Измерение сопротивления изоляции проводится на напряжении 500 В, между: соединенными перемычкой клеммами L, N (сети питания ~220В) и клеммой GND (заземления) (для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.220.х.); соединенными перемычкой клеммами «+», «-» (сети питания 24В) и клеммой GND (заземления) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.24.х.); Прибор считается прошедшим испытания, если измеренное значение сопротивления изоляции не менее 20 Мом.
--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Arrow Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу? Dec 21 2015, 09:55  wim Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) В свет... Dec 23 2015, 13:01  Ильдус Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) Какой ... Dec 23 2015, 14:16    wim Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) Что вы... Dec 24 2015, 09:34     Arrow Уважаемый wim,
Вы невнимательны: тестировать надо ... Dec 25 2015, 09:54      wim Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев... Dec 25 2015, 10:41       syoma Цитата(wim @ Dec 25 2015, 13:41) Объясняю... Dec 26 2015, 16:07        wim Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) Чисто ... Dec 26 2015, 18:45         syoma Цитата(wim @ Dec 26 2015, 21:45) Изоляция... Dec 27 2015, 12:51          wim Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:51) Зачем ... Dec 27 2015, 14:47          ozone Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 14:51) Фаза и... Dec 27 2015, 16:55        Arrow Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) ПС. Мо... Dec 28 2015, 07:55         wim Цитата(Arrow @ Dec 28 2015, 10:55) перево... Dec 28 2015, 08:11      Mikle Klinkovsky Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев... Dec 25 2015, 13:16 Mikle Klinkovsky Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) Что эт... Dec 22 2015, 12:45 ozone Не знаю как там у светильников, но у других устрой... Dec 25 2015, 13:30 Mikle Klinkovsky Цитата(ozone @ Dec 25 2015, 16:30) отсоед... Dec 25 2015, 13:39 syoma Я бы почитал определение live part. Может там прос... Dec 28 2015, 13:28 ozone Цитата(syoma @ Dec 28 2015, 15:28) Я бы п... Dec 28 2015, 18:03  syoma Цитата(ozone @ Dec 28 2015, 21:03) Токове... Dec 28 2015, 21:39 Mikle Klinkovsky Люди. Вы текст ГОСТа читали?
Повторю приведённую р... Dec 28 2015, 22:59 Arrow Согласен, эту фразу можно понять как разрешение пр... Dec 29 2015, 05:45
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|