Привет, гуру,
В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью.
Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование?



*) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ильдус
сообщение Dec 21 2015, 10:22
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 5-07-05
Пользователь №: 6 552



Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) *
Привет, гуру,
В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью.
. . .

Я это понимаю так: требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000, а не светильника. Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены.

Например, в наших изделиях сопротивление изоляции и электрическая прочность монтажа проверяется на стадии сборки до установки в изделие "низковольтных" ЭРИ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arrow
сообщение Dec 23 2015, 07:03
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Цитата(Ильдус @ Dec 21 2015, 13:22) *
Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены.


Уважаемый Ильдус:
В светильник входят только 3 провода: фаза, нейтраль, земля. Светодиоды находятся внутри, поэтому мы про них не говорим.
Сертификат Вы можете получить только если светильник (драйвер) выдержитт пробой на 1,5 кВ между КАЖДЫМ из проводников, входящих в светильник.
Согласно ГОСТа.

Уважаемый Mikle Klinkovsky:
Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл sm.gif
Какой смысл в этом тесте при разорванной входной цепи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 23 2015, 14:59
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) *
Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл sm.gif

Можно ничего не выпаивать, можно замкнуть между собой фазу и ноль и спокойно тестировать.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arrow
сообщение Dec 24 2015, 07:39
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить sm.gif

Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2?
Что выпаивать, что замыкать и почему?
В ГОСТе про это нет конкретики.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 24 2015, 12:05
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) *
Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить sm.gif
Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2?
Что выпаивать, что замыкать и почему?
В ГОСТе про это нет конкретики.

Что и почему, как написать... Заплатите и купите уже сертификат, раз нечто подобное написать, и понять почему так, не в силах:
Цитата
3.3 Проверка прибора на соответствие требованиям безопасности
3.3.1 Проверка электрической прочности изоляции (п.1.11.2) проводится по ГОСТ 12997 при отсоединенных внешних цепях прибора, с помощью пробойной установки. Испытательное напряжение 1500 В, практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, прикладывается между:
соединенными перемычкой клеммами L, N (сети питания ~220В) и клеммой GND (заземление) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.220.х.);
соединенными перемычкой клеммами «+», «-» (сети питания 24В) и клеммой GND (заземление) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.24.х.);
Внимание! Подключение пробойной установки к прибору производить только при минимальном значении испытательного напряжения, затем плавно увеличить значение напряжения до требуемой величины. После выдержки прибора под напряжением плавно уменьшить значение испытательного напряжения до минимального значения, после чего отключить пробойную установку от прибора.
Прибор считается прошедшим испытания, если в течение 1 минуты не произошло пробоя или перекрытия изоляции.
3.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции (п.1.11.3) проводится при отсоединенных внешних цепях прибора, с помощью мегомметра. Измерение сопротивления изоляции проводится на напряжении 500 В, между:
соединенными перемычкой клеммами L, N (сети питания ~220В) и клеммой GND (заземления) (для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.220.х.);
соединенными перемычкой клеммами «+», «-» (сети питания 24В) и клеммой GND (заземления) ( для исполнений прибора ИРМ‑701.хххххххх.24.х.);
Прибор считается прошедшим испытания, если измеренное значение сопротивления изоляции не менее 20 Мом.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Arrow   Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу?   Dec 21 2015, 09:55
|- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) В свет...   Dec 23 2015, 13:01
|- - Ильдус   Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) Какой ...   Dec 23 2015, 14:16
|- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) Что вы...   Dec 24 2015, 09:34
||- - Arrow   Уважаемый wim, Вы невнимательны: тестировать надо ...   Dec 25 2015, 09:54
||- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев...   Dec 25 2015, 10:41
|||- - syoma   Цитата(wim @ Dec 25 2015, 13:41) Объясняю...   Dec 26 2015, 16:07
|||- - wim   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) Чисто ...   Dec 26 2015, 18:45
||||- - syoma   Цитата(wim @ Dec 26 2015, 21:45) Изоляция...   Dec 27 2015, 12:51
||||- - wim   Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:51) Зачем ...   Dec 27 2015, 14:47
||||- - ozone   Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 14:51) Фаза и...   Dec 27 2015, 16:55
|||- - Arrow   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) ПС. Мо...   Dec 28 2015, 07:55
|||- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 28 2015, 10:55) перево...   Dec 28 2015, 08:11
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев...   Dec 25 2015, 13:16
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) Что эт...   Dec 22 2015, 12:45
- - ozone   Не знаю как там у светильников, но у других устрой...   Dec 25 2015, 13:30
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ozone @ Dec 25 2015, 16:30) отсоед...   Dec 25 2015, 13:39
- - syoma   Я бы почитал определение live part. Может там прос...   Dec 28 2015, 13:28
|- - ozone   Цитата(syoma @ Dec 28 2015, 15:28) Я бы п...   Dec 28 2015, 18:03
|- - syoma   Цитата(ozone @ Dec 28 2015, 21:03) Токове...   Dec 28 2015, 21:39
- - Mikle Klinkovsky   Люди. Вы текст ГОСТа читали? Повторю приведённую р...   Dec 28 2015, 22:59
- - Arrow   Согласен, эту фразу можно понять как разрешение пр...   Dec 29 2015, 05:45


Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:08
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016