Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу?, Как читать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники? |
|
|
|
Dec 21 2015, 09:55
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование?  *) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Dec 21 2015, 10:22
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 5-07-05
Пользователь №: 6 552

|
Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55)  Привет, гуру, В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью. . . . Я это понимаю так: требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000, а не светильника. Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены. Например, в наших изделиях сопротивление изоляции и электрическая прочность монтажа проверяется на стадии сборки до установки в изделие "низковольтных" ЭРИ.
|
|
|
|
|
Dec 23 2015, 07:03
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Цитата(Ильдус @ Dec 21 2015, 13:22)  Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены. Уважаемый Ильдус: В светильник входят только 3 провода: фаза, нейтраль, земля. Светодиоды находятся внутри, поэтому мы про них не говорим. Сертификат Вы можете получить только если светильник (драйвер) выдержитт пробой на 1,5 кВ между КАЖДЫМ из проводников, входящих в светильник. Согласно ГОСТа. Уважаемый Mikle Klinkovsky: Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл  Какой смысл в этом тесте при разорванной входной цепи?
|
|
|
|
|
Dec 24 2015, 07:39
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить  Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2? Что выпаивать, что замыкать и почему? В ГОСТе про это нет конкретики.
|
|
|
|
|
Dec 24 2015, 09:34
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39)  Что выпаивать, что замыкать и почему? В ГОСТе про это нет конкретики. ГОСТ - это не учебник, его авторы как бы предполагают, что испытатель знает, для чего нужны Y-конденсаторы. Так вот, испытывать нужно изоляцию (выделил специально для особо невнимательных) между сетевыми проводами (фаза, нейтраль) и проводом заземлением. Если там стоят Y-конденсаторы, их надо выпаять, чтобы они не давали утечку.
|
|
|
|
|
Dec 25 2015, 09:54
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807

|
Уважаемый wim, Вы невнимательны: тестировать надо фазой и нейтралью. Судя по Вашей логике, выпаять из драйвера можно все (по личному желанию испытателя), и тестировать только изоляцию кабеля  Уважаемый Mikle Klinkovsky, Какой источник Вы цитировали: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011?
|
|
|
|
|
Dec 25 2015, 13:16
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445

|
Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54)  Вы невнимательны: тестировать надо фазой и нейтралью. Судя по Вашей логике, выпаять из драйвера можно все (по личному желанию испытателя), и тестировать только изоляцию кабеля  Почти так и есть. Но я бы ограничился, например извлечением предохранителя из первичной цепи, таким образом стало бы возможным тестировать и изоляцию проводников между фазой и нейтралью, и зазоров между проводниками на печатной плате.  (у вас же там печатная плата, а не только сетевой фильтр, дроссель, стартёр и колба, не правда-ли?) Цитата Какой источник Вы цитировали: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011? Нет, технические условия на честно сертифицированное средство измерения (2004 года). А конкретнее методику испытаний. И как вы верно заметили не все слова выдуманы мной, некоторые приведены с целью избавить регулировщика/ОТКшника от излишнего ковыряния в ГОСТах.
--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Arrow Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу? Dec 21 2015, 09:55  wim Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) В свет... Dec 23 2015, 13:01  Ильдус Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) Какой ... Dec 23 2015, 14:16      wim Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев... Dec 25 2015, 10:41       syoma Цитата(wim @ Dec 25 2015, 13:41) Объясняю... Dec 26 2015, 16:07        wim Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) Чисто ... Dec 26 2015, 18:45         syoma Цитата(wim @ Dec 26 2015, 21:45) Изоляция... Dec 27 2015, 12:51          wim Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:51) Зачем ... Dec 27 2015, 14:47          ozone Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 14:51) Фаза и... Dec 27 2015, 16:55        Arrow Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) ПС. Мо... Dec 28 2015, 07:55         wim Цитата(Arrow @ Dec 28 2015, 10:55) перево... Dec 28 2015, 08:11    Mikle Klinkovsky Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) Логика... Dec 24 2015, 12:05 Mikle Klinkovsky Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) Что эт... Dec 22 2015, 12:45 ozone Не знаю как там у светильников, но у других устрой... Dec 25 2015, 13:30 Mikle Klinkovsky Цитата(ozone @ Dec 25 2015, 16:30) отсоед... Dec 25 2015, 13:39 syoma Я бы почитал определение live part. Может там прос... Dec 28 2015, 13:28 ozone Цитата(syoma @ Dec 28 2015, 15:28) Я бы п... Dec 28 2015, 18:03  syoma Цитата(ozone @ Dec 28 2015, 21:03) Токове... Dec 28 2015, 21:39 Mikle Klinkovsky Люди. Вы текст ГОСТа читали?
Повторю приведённую р... Dec 28 2015, 22:59 Arrow Согласен, эту фразу можно понять как разрешение пр... Dec 29 2015, 05:45
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|