сообщение Dec 21 2015, 09:55
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Привет, гуру,
В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью.
Что это: или явная нелепость? Или новый ГОСТ соблюдать не обязательно, как в том анекдоте*)? Как обойти это требование?



*) "Строгость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения."

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ильдус
сообщение Dec 21 2015, 10:22
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 230
Регистрация: 5-07-05
Пользователь №: 6 552



Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) *
Привет, гуру,
В ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10.2.2 (табл.10.2) требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000. Буквально, это значит, что LED светильник на 220 В должен выдерживать 1,5 кВ между фазой и нейтралью.
. . .

Я это понимаю так: требуется проверка на пробой между токоведущими деталями различной полярности на напряжение 2U+1000, а не светильника. Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены.

Например, в наших изделиях сопротивление изоляции и электрическая прочность монтажа проверяется на стадии сборки до установки в изделие "низковольтных" ЭРИ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arrow
сообщение Dec 23 2015, 07:03
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Цитата(Ильдус @ Dec 21 2015, 13:22) *
Т.е. светодиоды из проверки должны быть исключены.


Уважаемый Ильдус:
В светильник входят только 3 провода: фаза, нейтраль, земля. Светодиоды находятся внутри, поэтому мы про них не говорим.
Сертификат Вы можете получить только если светильник (драйвер) выдержитт пробой на 1,5 кВ между КАЖДЫМ из проводников, входящих в светильник.
Согласно ГОСТа.

Уважаемый Mikle Klinkovsky:
Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл sm.gif
Какой смысл в этом тесте при разорванной входной цепи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 23 2015, 14:59
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) *
Если выпаять все защиты и синфазный фильтр, то проблем с тестированием не возникнет, но само тестирование терят всякий смысл sm.gif

Можно ничего не выпаивать, можно замкнуть между собой фазу и ноль и спокойно тестировать.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arrow
сообщение Dec 24 2015, 07:39
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Логика ясна: можно ничего и не тестировать, а сертификат купить sm.gif

Мой вопрос был к профессионалам: как грамотно и осмысленно подойти к тестированию по п.10.2.2?
Что выпаивать, что замыкать и почему?
В ГОСТе про это нет конкретики.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Dec 24 2015, 09:34
Сообщение #6


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) *
Что выпаивать, что замыкать и почему?
В ГОСТе про это нет конкретики.
ГОСТ - это не учебник, его авторы как бы предполагают, что испытатель знает, для чего нужны Y-конденсаторы. Так вот, испытывать нужно изоляцию (выделил специально для особо невнимательных) между сетевыми проводами (фаза, нейтраль) и проводом заземлением. Если там стоят Y-конденсаторы, их надо выпаять, чтобы они не давали утечку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arrow
сообщение Dec 25 2015, 09:54
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 807



Уважаемый wim,
Вы невнимательны: тестировать надо фазой и нейтралью.
Судя по Вашей логике, выпаять из драйвера можно все (по личному желанию испытателя), и тестировать только изоляцию кабеля sm.gif



Уважаемый Mikle Klinkovsky,
Какой источник Вы цитировали: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 25 2015, 13:16
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) *
Вы невнимательны: тестировать надо фазой и нейтралью.
Судя по Вашей логике, выпаять из драйвера можно все (по личному желанию испытателя), и тестировать только изоляцию кабеля sm.gif

Почти так и есть. Но я бы ограничился, например извлечением предохранителя из первичной цепи, таким образом стало бы возможным тестировать и изоляцию проводников между фазой и нейтралью, и зазоров между проводниками на печатной плате. wink.gif (у вас же там печатная плата, а не только сетевой фильтр, дроссель, стартёр и колба, не правда-ли?)
Цитата
Какой источник Вы цитировали: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011?

Нет, технические условия на честно сертифицированное средство измерения (2004 года). А конкретнее методику испытаний. И как вы верно заметили не все слова выдуманы мной, некоторые приведены с целью избавить регулировщика/ОТКшника от излишнего ковыряния в ГОСТах.


--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Arrow   Должен-ли светильник выдерживать 1,5 кВ по новому ГОСТу?   Dec 21 2015, 09:55
|- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) В свет...   Dec 23 2015, 13:01
|- - Ильдус   Цитата(Arrow @ Dec 23 2015, 10:03) Какой ...   Dec 23 2015, 14:16
||- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 25 2015, 12:54) Вы нев...   Dec 25 2015, 10:41
|||- - syoma   Цитата(wim @ Dec 25 2015, 13:41) Объясняю...   Dec 26 2015, 16:07
|||- - wim   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) Чисто ...   Dec 26 2015, 18:45
||||- - syoma   Цитата(wim @ Dec 26 2015, 21:45) Изоляция...   Dec 27 2015, 12:51
||||- - wim   Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 15:51) Зачем ...   Dec 27 2015, 14:47
||||- - ozone   Цитата(syoma @ Dec 27 2015, 14:51) Фаза и...   Dec 27 2015, 16:55
|||- - Arrow   Цитата(syoma @ Dec 26 2015, 19:07) ПС. Мо...   Dec 28 2015, 07:55
|||- - wim   Цитата(Arrow @ Dec 28 2015, 10:55) перево...   Dec 28 2015, 08:11
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Arrow @ Dec 24 2015, 10:39) Логика...   Dec 24 2015, 12:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Arrow @ Dec 21 2015, 12:55) Что эт...   Dec 22 2015, 12:45
- - ozone   Не знаю как там у светильников, но у других устрой...   Dec 25 2015, 13:30
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ozone @ Dec 25 2015, 16:30) отсоед...   Dec 25 2015, 13:39
- - syoma   Я бы почитал определение live part. Может там прос...   Dec 28 2015, 13:28
|- - ozone   Цитата(syoma @ Dec 28 2015, 15:28) Я бы п...   Dec 28 2015, 18:03
|- - syoma   Цитата(ozone @ Dec 28 2015, 21:03) Токове...   Dec 28 2015, 21:39
- - Mikle Klinkovsky   Люди. Вы текст ГОСТа читали? Повторю приведённую р...   Dec 28 2015, 22:59
- - Arrow   Согласен, эту фразу можно понять как разрешение пр...   Dec 29 2015, 05:45


Closed TopicStart new topic