реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание 8-ми реле - полигонами или дорожками
turnon
сообщение Jan 14 2016, 16:19
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Подскажите пожалуйста, какой из двух вариантов лучше и почему. Важна надежность и защита от наносекундных помех, пролезающих через паразитные связи от 220В на реле к управляющей схеме.

Вариант 1. Линии питания к реле (+12V_RELAY, GND_RELAY) сделаны дорожками.
Прикрепленное изображение


Вариант 2. Линии питания к реле (+12V_RELAY, GND_RELAY) сделаны полигонами.
Прикрепленное изображение


--

Питание развязано феритовыми бусинами:
Прикрепленное изображение


Схема одного канала реле:
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
agregat
сообщение Jan 14 2016, 16:38
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 790
Регистрация: 6-02-14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379



Защиту от наносекундных помех питание реле не решает, фильтры на питании управляющей схемы и экранирование помогут.
Теоретически полигон лучше, но реле нагрузка индуктивная, поэтому полигоны нужны только для увеличения пропускной способности по току.
Если трассы достаточно широкие можно трассами, полигон преимущества не даст.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Jan 14 2016, 16:53
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(agregat @ Jan 14 2016, 20:38) *
Защиту от наносекундных помех питание реле не решает, фильтры на питании управляющей схемы и экранирование помогут.

А что порекомендуете в данной конструкции для защиты от пролезания наносекундных помех в цепи управления?


Цитата(V.K @ Jan 14 2016, 20:40) *
Попробуйте контакты на 220В зашунтировать небольшой ёмкостью.

0.1 uF 630V хватит? Только боюсь что в этом случае маломощные нагрузки будут частично запитаны через этот конденсатор при разомкнутых контактах реле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V.K
сообщение Jan 14 2016, 17:36
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 453
Регистрация: 6-05-06
Из: РФ
Пользователь №: 16 841



Цитата(turnon @ Jan 14 2016, 21:53) *
0.1 uF 630V хватит? Только боюсь что в этом случае маломощные нагрузки будут частично запитаны через этот конденсатор при разомкнутых контактах реле.

Проверьте. Если поможет - проверьте с меньшей ёмкостью.