Цитата
Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой .
Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 26 2016, 07:27)

Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю.
Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи.

И требуемый выходной сигнал.
Дальше искать в окрестностях
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.