> Зазоры, развожу плату
KAlexn
сообщение Feb 29 2016, 14:35
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.
Где то встречал упоминание о 1.5 мм.
На 220 В делаю 0.8 мм.
Это правильно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
agregat
сообщение Feb 29 2016, 16:16
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 790
Регистрация: 6-02-14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379



Цитата(KAlexn @ Feb 29 2016, 17:35) *
В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.

Есть несколько вариантов и стандартов на это дело, самый консервативный говорит, что зазор должен быть
1мм на каждые 250V на внешних слоях, 0.5мм на каждые 250V на внутренних слоях и это расстояние 0.5мм 3D.
То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.

Защитное заземление для какого интерфейса? Потому что там играет роль напряжение изоляции, и оно намного больше обычно, чем 250V.