реклама на сайте
подробности

 
 
> трехфазный регулятор мощности, трехфазный регулятор мощности без нулевой точки
Vasses
сообщение Jun 19 2010, 20:50
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 10-04-10
Пользователь №: 56 551



Уважаемые коллеги!

Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат.
Зараннее благодарю, Василий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
brag
сообщение Mar 27 2016, 14:39
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 2-12-06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046



Цитата
Что-то по картинке этого никак не скажешь.

Почему это? Период у 50гц 20мс, это 360 градусов. 5мс(показано зеленым на картинке) - это 360*5/20=90 градусов.

Максимальное напряжение на нагрузке при открытии пары ключей. Это приводит к резкому росту напряжения на третьем закрытом ключе, а резкий рост вызывает ложное открытие симистора(и тиристора тоже). Показано красным на картинке.

Схема вот, продублирую https://i.imgsafe.org/b118842.png
Вернее даже вот так правильнее, чтобы не было висящих в воздухе нод
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 27 2016, 18:59
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) *
Почему это? Период у 50гц 20мс, это 360 градусов. 5мс(показано зеленым на картинке) - это 360*5/20=90 градусов.

Максимальное напряжение на нагрузке при открытии пары ключей. Это приводит к резкому росту напряжения на третьем закрытом ключе, а резкий рост вызывает ложное открытие симистора(и тиристора тоже). Показано красным на картинке.

Потому что и левый, и правый конец зелёной стрелки далеки от того фронта, что обведен красным. Я тут чего-то недопонимаю. У вас ключи как открываются? Поочерёдно каждый в своей фазе? Или как-то парами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Vasses   трехфазный регулятор мощности   Jun 19 2010, 20:50
- - jackBU   Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симме...   Jun 20 2010, 11:15
- - injener   Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного ток...   Jun 20 2010, 12:40
- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) Пожал...   Jun 20 2010, 12:53
- - Vasses   А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напрос...   Jun 20 2010, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25) Вся п...   Jun 21 2010, 03:47
- - NicSm   Вам подойдет простая схема тиристорного или симист...   Jun 21 2010, 03:09
- - Vasses   к сообщению 6 Да, действительно именно по такой с...   Jun 21 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) т.е. ...   Jun 21 2010, 15:47
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) к соо...   Jun 23 2010, 01:35
- - Vasses   Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерц...   Jun 21 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) Если ...   Jun 21 2010, 16:32
- - Vasses   Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные...   Jun 21 2010, 16:54
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:55
|- - wla   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Сейча...   Jun 23 2010, 05:15
- - Vasses   Да, действительно тему начали забалтывать. Разгово...   Jun 22 2010, 16:14
- - Vasses   7мА от куда и куда приходит? В экспериментальной ...   Jun 23 2010, 15:52
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) Приме...   Jun 23 2010, 17:15
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) По СИ...   Jun 25 2010, 02:39
- - 314   Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование к...   Jun 23 2010, 19:20
|- - NicSm   Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно н...   Jun 24 2010, 23:50
- - Vasses   Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Сог...   Jun 27 2010, 09:49
- - brag   Хочу поделится своим опытом постройки такого регул...   Mar 14 2016, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) Выхода ...   Mar 14 2016, 21:52
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) Вот так...   Mar 26 2016, 19:01
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) все т...   Mar 26 2016, 19:30
- - alexvu   Предлагаю: 1)управление делать все же включением/в...   Mar 14 2016, 22:39
- - brag   RE: трехфазный регулятор мощности   Mar 14 2016, 23:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) На учас...   Mar 15 2016, 06:11
- - brag   В описании к схеме было указано, что применены сим...   Mar 15 2016, 12:45
- - Siluan   https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут пр...   Mar 26 2016, 19:51
|- - brag   Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на виде...   Mar 26 2016, 20:25
|- - Siluan   Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если э...   Mar 27 2016, 07:31
- - brag   Угол - угол открытия ключа относительно того момен...   Mar 27 2016, 14:03
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) Угол - ...   Mar 27 2016, 14:16
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03) А где...   Mar 27 2016, 14:39
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) А где...   Mar 27 2016, 18:34
|- - Siluan   Вы реально считаете, что симулятор отражает такие ...   Mar 27 2016, 18:57
- - brag   Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого е...   Mar 27 2016, 19:08


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:23
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016