Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: трехфазный регулятор мощности
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
Vasses
Уважаемые коллеги!

Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат.
Зараннее благодарю, Василий
jackBU
Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симметричная схема. (Ларионова)
injener
Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного тока). Что касается регуляторов, то большинство из них представляет собой просто встречно-параллельные тиристоры (симистор) на каждую фазу. Роты, на сколько я знаю однофазные, хотя если и есть трехфазные, скорее всего они просто 3 однофазных
Tanya
Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) *
Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки.

А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напросто все включаете-выключаете с периодом в несколько секунд?
Vasses
А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напросто все включаете-выключаете с периодом в несколько секунд?

Проблема в том, что питание нагревателя осуществляется от понижающего трехфазного трансформатора мощностью 160 кВт, группа соединения обмоток 0 (12) то есть 3 вывода первичной, 3 вывода вторичной. Напряжение питания по первичной 380 В ток ок. 200 А на фазу, по вторичной 10 В ток порядка 5000 А на фазу. Вторичная обмотка жестко соединена с нагревателем посредством шинного моста. На данном этапе я рассматриваю возможность регулирования тока по первичной обмотке посредством трех пар встречно параллельно включенных тиристоров Т161-200-12 (их у нас в НИИ сотни штук!). Вся проблема заключается в создании алгоритма управления тиристорами, который обеспечивал бы возможность изменять мощность в нагрузке пропорционально сигналу управления, допустим 4 мА - нулевая мощность в нагрузке, 20 мА - максимальная.
NicSm
Вам подойдет простая схема тиристорного или симисторного трехфазного регулятора переменного напряжения.
на рисунке силовая часть схемы тиристоры и первичная обмотка трансформатора.
Управление тиристорами от СИФУ. регулирование выходного напряжения изменением угла открывания тиристоров.
из возможных проблем нужно следить чтобы через трансформатор не протекал постоянный ток,
режим работы при этом сильно ухудшается вплоть до полного выгорания.
Возможно увеличение шума изза импульсных токов.
Tanya
Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25) *
Вся проблема заключается в создании алгоритма управления тиристорами, который обеспечивал бы возможность изменять мощность в нагрузке пропорционально сигналу управления, допустим 4 мА - нулевая мощность в нагрузке, 20 мА - максимальная.

Это не проблема. Сначала Вы должны иметь узел. который выдает мощность. Например, аналоговый умножитель (3 штуки). который должен умножать напряжение на ток. Сейчас уже есть ... тоже по сути умножители у АД - http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Там есть аж со входом для пояса Роговского.
Или http://www.analog.com/static/imported-file...8457AN641_0.pdf примерчик 3-фазного измерителя мощности. У Вас, говорите, не доступен один провод - может и не подойдет. Хотя мне непонятно. С первичной стороны ведь все доступно - там и измерять.
Далее сигналы от трех фаз складываются на интеграторе вместе с инвертированным сигналом управления. Контроллер смотрит компаратором на выход интегратора и включает нагрузку на фиксированное время. Или не включает. Или фазу у тиристоров меняет. Но это гадко.
Vasses
к сообщению 6

Да, действительно именно по такой схеме нами был выполнен монтаж силовой части. Пробовали управлять тиристорами от СИФУ выполненной по классической схеме - результат - открытие тиристоров наступает при уровне входного сигнала где-то 7 ма, причем на нагрузке имеется уже порядка 30% мощности. Далее от 8 до 20 ма регулировка плавная. Пробовали менять фазировку, как по силовой части, так и по управлению, перебрали все возможные варианты, не помогло. У меня есть предположение, что возможно на тиристоры необходимо подавать сдвоенные или строенные импульсы. Вопрос в какие моменты времени?

к сообщению 7

Благодарю за предоставленные материалы, не знал что у АД есть такие решения. Кстати ваше сообщение это ближе к вопросу о стабилизации мощности в нагрузке умножение тока на напряжение, которое можно производить как со стороны высокого так и со стороны низкого напряжения разница только в масштабном множителе. На данном этапе работ задача ставится в получении регулировки мощности от нуля до максимума, пусть даже в разомкнутой системе (изменение угла проводимости тиристоров пропорционально входному сигналу) т.е. интересует алгоритм СИФУ. Если есть литература, схемы промышленных регуляторов, поделитесь ссылками, буду признателен.
Tanya
Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) *
т.е. интересует алгоритм СИФУ. Если есть литература, схемы промышленных регуляторов, поделитесь ссылками, буду признателен.

Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерционной печью?
Все, что было написано про управление мощностью даст Вам прекрасную среднюю мощность без головной боли.
Vasses
Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерционной печью?

Т.е. Вы предлагаете вернуться к двухпозиционному регулированию? Понимаете ли в чем дело. Импульсно-групповой режим он хорош тогда, когда мощность в нагрузке в десятки сотни раз меньше мощности источника питания. Для какой нибудь лабораторной печки или для сушильного шкафа прокатило бы. А в данном случае: мощность КТП питающий участок 320 кВА, печь на максимуме 150 кВт, другие печи, установка ВЧ нагрева, станки. Зимой работали, пока печь выходила на режим, сеть так проседала, что гасли лампы ДРЛ. И еще никогда за 15 лет своей работы нигде не видел чтобы регуляторы работающие по импульсно-групповому режиму включались на трансформатор. Если видели где расскажите.
Tanya
Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) *
Если видели где расскажите.

Не видела. Но включать мощные тиристоры при большом напряжении... это точно плохо. Это видела.
А как у Вас это раньше работало? Не поняла, это переделка или восстановление.
Vasses
Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные регуляторы, максимум что было это отводы в обмотках. Сейчас когда все это благополучно пришло в негодность, появился шанс сделать нормальную установку, с ПИД регулированием. Что особенно важно при обработке железо-никелевых сплавов. Кстати за что вы так не любите фазо-импульсное регулирование?
Tanya
Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) *
Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные регуляторы, максимум что было это отводы в обмотках. Сейчас когда все это благополучно пришло в негодность, появился шанс сделать нормальную установку, с ПИД регулированием. Что особенно важно при обработке железо-никелевых сплавов. Кстати за что вы так не любите фазо-импульсное регулирование?

Помехи мне не нравятся. Так и непонятно, какая все-таки раньше была схема включения, управления - рубильник в надежных руках?
wla
Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) *
Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные регуляторы, максимум что было это отводы в обмотках. Сейчас когда все это благополучно пришло в негодность, появился шанс сделать нормальную установку, с ПИД регулированием. Что особенно важно при обработке железо-никелевых сплавов. Кстати за что вы так не любите фазо-импульсное регулирование?


А кто-ж его любит? cos fi =1 только на полной мощности, гармоники по питанию..
И пр. пр. Просто самый простой и дешовый вариант, но уже прошлый век. А нагрузка еще древнее.
Не проще нагрузку поменять? а то у Вас задний привод от "копейки" остался, а Вы вокруг него "мерс" наворачиваете.
Может проще коммутировать отводы в обмотках, как это и было задумано?
Vasses
Да, действительно тему начали забалтывать. Разговоры про ШИМ, косинус фи... и прочую не имеющую к теме разговора болтовню. Коллеги мы живем в России, где в ближайшее время качество электроэнергии будет падать. Изучайте силовую электронику с ключом 41 х 46 возле вакуумных печей, а не по страницам учебников где пишут о вышеупомянутых вещах. Советую вам прочесть произведение В.В. Маяковского "Во весь голос". Хваленые источники питания с низким гармоническим составом на данном этапе исторического развития, выполненные на IGBT, еще не скоро войдут в практику, да и по цене как то не симпатичны.

Теперь по делу. ПИД регулятор производства МЗТА МИНИТЕРМ 400 http://80.240.100.130:8080/min400.00_re.pdf,
исполнительное устройство 3 усилителя У13 http://80.240.100.130:8080/u13n_re.pdf, нагруженные на сборку силовых тиристоров Т161-200-12, (рис. 4 и рис. 3). Функциональная схема на рис. 2. Проблема с которой я столкнулся описана в предыдущих сообщениях.
NicSm
Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) *
к сообщению 6

Да, действительно именно по такой схеме нами был выполнен монтаж силовой части. Пробовали управлять тиристорами от СИФУ выполненной по классической схеме - результат - открытие тиристоров наступает при уровне входного сигнала где-то 7 ма, причем на нагрузке имеется уже порядка 30% мощности. Далее от 8 до 20 ма регулировка плавная. Пробовали менять фазировку, как по силовой части, так и по управлению, перебрали все возможные варианты, не помогло. У меня есть предположение, что возможно на тиристоры необходимо подавать сдвоенные или строенные импульсы. Вопрос в какие моменты времени?


7мА от куда и куда приходит? В доке по тиристорному усилителю обозначен диапазон 0..5мА или вы переключили на 0..20мА?
При управляющем воздействии ниже 7мА на выходе 0%? при 7ма 30% мощности? т.е. тиристоры сразу открываются на какойто угол.
И далее регулирование плавное.
Применительно к схемам сифу есть два настроечных параметра альфа_максимум и альфа_нулевое.
Они задают границы возможного регулирования и режим работы при нулевом входном воздействии.
Посмотрите или в схеме или в более подробном описании на тир усилитель.

Из видимых нестыковок. В паспорте написано что назначение регулирование мощности в нагревателях и др устройств.
Нагреватели это преимущественно активная нагрузка. Что такое др можно только гадать.
Поэтому возможно на индуктивную нагрузку (трансформатор) усилитель так и будет работать.
Посмотрите осциллограмы выходного напряжения при минимальном входном воздействии.
Если возможно выложите.
Еще так как используются три раздельных усилителя возможно возникновение
перекоса напряжения на трансформаторе что нежелательно.

Во многих 3х фазных СИФУ (ЭКТ, ТП4, АТЕ что щупал сам) Управляющие импульсы сдвоенные
после первого открывающего импульса через 60 электрических градусов подается второй или дублирующий импульс.
Т.к. в процессе коммутации возможно закрывание тиристора.
Но это что касается 3х фазных СИФУ, и надо заметить что там функция выпрямление это выливается в разницу в схемах и работе.
У Вас 3 однофазных ориентированных на однофазное регулирование переменного напряжения.
Oldring
Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) *
Сейчас когда все это благополучно пришло в негодность, появился шанс сделать нормальную установку, с ПИД регулированием. Что особенно важно при обработке железо-никелевых сплавов. Кстати за что вы так не любите фазо-импульсное регулирование?


Если не секрет, какая вам нужна точность поддержания температуры, и за какое время при отключении нагрева печь остывает на один градус? И какое транспортное запаздывание от тока нагревателя к датчику температуры?

IMHO если питание слабое - то любая коммутация такой нагрузки будет приводить к болезням других потребителей, сидящих на том же кабеле. При фазовом управлении к ним будет приходить не синусоида. Как они себя поведут - не знаю, не специалист в силовых установках. Вы же не собираетесь ставить дополнительные фильтры, отрезающие гармоники вашего тока? Так что, опять же IMHO, чем реже тут коммутировать - тем для окружающих полезнее.

И еще один вопрос. Подчеркну еще раз, я не специалист в этих вопросах. Мне казалось, что если номинальная мощность транса превышает мощность вашего нагревателя - то при подключении нагревателя напряжение на выходе транса должно просаживаться в пределах требований к качеству сетевого напряжения, процентов десяти. Почему же у вас всё так плохо? Может быть у вас дело не в трансе, а в слабых кабелях?
Vasses
7мА от куда и куда приходит?

В экспериментальной схеме были использованы 3 У13Н с диапазоном регулирования 4....20 мА, установка альфа_максимум и альфа_нулевое в них не предусмотрена. МИНИТЕРМ не подключался, в качестве управляющего сигнала использовался ручной задатчик - эмулятор токового контура. Хочу сказать, перед сборкой каждый У13 был проверен в однофазном включении, изменение угла открытия пропорционально токовому сигналу, погрешность по углу открытия порядка 1%. При опробывании: 4 мА - тока в нагрузке нет (и не должно быть), 5 мА - тока в нагрузке нет, 6 мА - тока в нагрузке нет, 7 мА - ток в нагрузке появился порядка 30 % от максимального, 8...20 мА регулировка плавная. Теперь при снижении тока управления - 20...8 мА снижение тока в нагрузке плавное, 6,5 мА - полное закрытие тиристоров, тока в нагрузке нет, 7....4 мА - зона нечувствительности.
По поводу работы усилителя по моей схеме созванивался с представителями МЗТА, узнал что в таком включении усилители никогда не испытывались, и корректную работу не гарантируют. По поводу того, что работа на нагруженный трансформатор являтся работой на индуктивность, позволю с вами не согласиться, этот вопрос неоднократно поднимался, максимальный сдвиг между токами и напряжениями не более 1...2 град. Наоборот, работа с регулированием тока по первичке более благоприятна для тиристоров из за пониженного di/dt. Кстати, изучил литературу по трансформаторам, выяснил, что в первичной обмотке общепромышленных трансов нулевая точка никогда не выводится для уменьшения токов нулевой последовательности, создающих соотв. магнитное поле замыкающееся вне магнитной системы и вызывающее нагрев маслянного бака и др эл-тов конструкции.
По поводу осциллограм если смотреть между фазами то такая картина импульс как бы из трех частей левая и правая части симметричны, средняя равна их сумме, с ростом сигнала управления, импульс плавно приобретает синусоидальную форму. К сожалению нечем отсканировать зарисовку. В части того что управляющий импульс должен иметь раздвоенную форму я с вами соглашусь, вопрос в каком месте относительно основного его нужно приложить? Если есть инфа поделитесь ссылками. По СИФУ ЭКТ, ТП4, АТЕ, если есть документация с описанием работы, скиньте.
По поводу инерционности. Если честно, это больше вопрос к технологии термической обработке. По технологическим картам время мыхода на режим от 40 мин до 2,5 ч, с перерегулированием не более 1% и поддержанием рабочей температуры на участках программы с погр. не более 0,5 %.
По поводу просадки напряжения. С сетью в принципе все в порядке. А ситуацию с просадкой напряжения можно сравнить с процессами происходящими в лампах накаливания. Только в данном случае имеем дело с лампой мощностья 150 кВт!. Применение ПИД регулирования в дальнейшем избавит нас от такой напасти. Кстати по поводу влияния на сеть Вы правы. Если смотреть осциллографом, синусоида сильно изрезана, в некоторых местах до нулевого значения, а внекоторых с выбросами под 900 В и выше.
Oldring
Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) *
Применение ПИД регулирования в дальнейшем избавит нас от такой напасти.


Каким образом?

Регулятор не работает во время старта - точне, он должен выдать максимальный сигнал управления. И если сопротивление холодного нагревателя в несколько раз меньше сопротивления разогретого, то это сопротивление будет очень хорошо коротить сеть в момент коммутации тирристоров. 900 вольтовые выбросы, кстати, если они там на самом деле присутствуют, замечательно пожгут всю электронику, висящую на этом кабеле.

Про отдельные пусковые обмотки не думали?
314
Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование как раздел теории управления, где работа идет с параметрами объекта управления (постоянные времени, коэфф усиления и т.д.) и фазовое управление мощностью, которое есть просто электроника.
Получить с помощью ПИД-регулятора перерегулирование менее 1%... погрешность не более 0,5%... Даже померять с такой точностью сложновато, а для регулирования точность нужна в 3-4 раза выше. Хм...
NicSm
Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно не бывает. Если он выполнен на аналоговой части в основном все сводится какого класса точности
резисторы установлены на входе регулятора. Основная погрешность в датчике регулируемой величины.
Да и понятие перерегулирование не связано с точностью работы регулятора. Перерегулирование зависит от свойств объекта и набора настроек регулятора пропорциональной/интегральной/дифференциальной "постоянных".
Если грубо то можно сильно увеличить интегральную составляющую время увеличится а перерегулирование будет уменьшаться.
NicSm
Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) *
По СИФУ ЭКТ, ТП4, АТЕ, если есть документация с описанием работы, скиньте.


Описание и функц схема к ТП4. http://ifolder.ru/18298964
остальная документация к ТП4 и на другие в синьках, была раньше такая советская копировальная техника.
После нее сканировать бесполезно.
Обратите внимание на нумерацию страниц сканировали с разобранной книжки.

А в инструкции к У13Н обратите внимание на стр.9 п4.6 потенциометры подстройки нижнего и верхнего значения вых напряжения.
Может ими сможете настроить диапазон.

http://www.toroid.ru/ziminEN.html Зимин Е. Н., Кацевич В. Л., Козырев С. К. Электроприводы постоянного тока с вентильными преобразователями

Я думаю работа сразу с 30% для вашего случая допустима. Сам регулятор будет "сглаживать" характеристику.
А если случится что б работа была 10 или 20% выходного напряжения у Вас будет релейный режим.
Если горячее заданного выход регулятора падает ниже 7мА и выходного напряжения нет.
Если холоднее заданного выход регулятора превышает 7мА и на выходе 30%выхода.
Я думаю в релейном режиме рыскание температуры будет чуть больше. Насколько? попробуйте на практике если возможно.
Vasses
Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Соглашусь с Вами, в том что и с 30% будет работать неплохо. В принципе то от чего хотели уйти, от того и ушли, уменьшили большие пусковые токи, а дальше уже тонкости. Просто хотелось довести схему до ума.
brag
Хочу поделится своим опытом постройки такого регулятора. Схема включения обычная звездой без ноля, типа такой

Проблемы тут две - это нарушение правил 2 и 5 из 10 golden rules.
Вот так должно быть в идеале
https://i.imgsafe.org/408d317.png
А так есть в реальности
https://i.imgsafe.org/41bb4fd.png
На реальном графике красным обведено место нарушения правила 2 - слишком быстрый переход тока через 0 первого ключа во время открытия 3го ключа. При чем 2й и 3й ключи отрабатывают нормально(обведено зеленым), то есть успевают выключаться, но так бывает не всегда, видимо они более стойкие попались.

Тут HI-comm симисторы не помогут из за низкого сопротивления нагрузки(3 тэна 19ом звездой). Именно такие и стоят на девайсе, периодически самопроизвольно открываются.
Выхода тут 2:
1. Ставить последовательно нагрузке на каждую фазу индуктивность на 100-200мкгн соответствующих току(16А) габаритов. Это значительно снизит скорость нарастания тока и симистор успеет закрыться во время перехода тока через 0, а так же скорость нарастания напряжения - закрытый симистор не будет самопроизвольно открываться. И RC-снаббер параллельно каждому триаку - чтобы рассеять запасенную в индуктивностях энергию, выбросы от которой тоже будут открывать триак.
2. Подключить ноль в центр звезды sm.gif При использовании подходящих триаков с подходящим di/dt все будет отлично
AlexandrY
Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) *
Выхода тут 2:


Честно не понял ни каким опытом вы хотели поделится, ни какие проблемы вы встретили.
Может у вас фазовое управление некорректное?
alexvu
Предлагаю:
1)управление делать все же включением/выключением, с полными периодами.
2)само включение производить с "плавным пуском", чтобы не было бросков тока, сильно превышающих номинальный.
И вот для плавного пуска уже применить СИФУ (вот тут как правильно запускать мощный транс http://triolcorp.ru/sppt-razrabotka/)
По классической схеме с резисторами, видимо, будет слишком горячо (хотя тоже можно посчитать).
3) на время включенного состояния можно тиристоры закорачивать контактором, для снижения их нагрева.
4) Ну и регулятор синхронизировать с прочими нагрузками, для выравнивания мощности, но это уже пилотаж...
brag
Что именно не корректно? На графиках все видно правильно или нет(в нужных местах идет пульс открытия симисторов или нет) + вот алгоритм
CODE
int ctr1,ctr2,ctr3;
bool zx11,zx21,zx31;
bool zi11,zi21,zi31;
int g[3],lastg;
bool tr[3];

init(){
ctr1=ctr2=ctr3=0;
g[0]=g[1]=g[2]=4;Figure 12.3. Three-phase half-wave ac voltage regulator: (a) circuit connection with a
lastg=0;
}

main(){
double l1=x5-x6, l2=x6-x7, l3=x7-x5;

bool zx1=l1>l3;
bool zx2=l2>l1;
bool zx3=l3>l2;

bool zi1=x5>x1;
bool zi2=x6>x2;
bool zi3=x7>x3;

int triac_pw=4;
int pw=125;

ctr1++;
ctr2++;
ctr3++;

// catch x1==x2, x2==x3, x3==x1
if(zx1^zx11){ctr1=0;}
if(zx2^zx21){ctr2=0;}
if(zx3^zx31){ctr3=0;}

if(ctr1==pw){
//if(!tr[lastg==1 ? 2 : 1])
g[lastg]=triac_pw;
lastg=0;
g[lastg]=triac_pw;
}
if(ctr2==pw){
//if(!tr[lastg==2 ? 0 : 2])
g[lastg]=triac_pw;
lastg=1;
g[lastg]=triac_pw;
}
if(ctr3==pw){
//if(!tr[lastg==0 ? 1 : 0])
g[lastg]=triac_pw;
lastg=2;
g[lastg]=triac_pw;
}

// simulate triacs
if(zi1^zi11)tr[0]=false;
if(zi2^zi21)tr[1]=false;
if(zi3^zi31)tr[2]=false;
if(g[0]){g[0]--; tr[0]=true;}
if(g[1]){g[1]--; tr[1]=true;}
if(g[2]){g[2]--; tr[2]=true;}

y1=tr[0]*5;
y2=tr[1]*5;
y3=tr[2]*5;

zx11=zx1;
zx21=zx2;
zx31=zx3;

zi11=zi1;
zi21=zi2;
zi31=zi3;

y4=(g[0]>0)*5;
y5=(g[1]>0)*5;
y6=(g[2]>0)*5;
}


А вот схема-моделька к нему, графики уже выше выкладывал.
https://i.imgsafe.org/b118842.png

Все по книгам, никакого велосипеда. Чисто на резистивную нагрузку не работает из за в основном слишком быстрого проскакивания тока через 0 одного ключа в момент открытия другого, Ключ не успевает закрыться. И вторая проблема, вылазит реже из за того, что использованы 3-квадрантные Hi-COm симисторы - самопроизвольное открытие ключа в момент одновременного открытия двух остальных, это происходит на углах больше 90 градусов, то есть тогда, когда в 1 момент времени 1 из ключей всегда закрыт.


Цитата(alexvu @ Mar 15 2016, 00:39) *
Предлагаю:
1)управление делать все же включением/выключением, с полными периодами.

Не идет - сильно свет моргает от этого тк нагрузка довольно мощная (3х12А), а сеть довольно слабая.
Цитата(alexvu @ Mar 15 2016, 00:39) *
2)само включение производить с "плавным пуском", чтобы не было бросков тока, сильно превышающих номинальный.
И вот для плавного пуска уже применить СИФУ (вот тут как правильно запускать мощный транс http://triolcorp.ru/sppt-razrabotka/)
По классической схеме с резисторами, видимо, будет слишком горячо (хотя тоже можно посчитать).

Резистивной нагрузкой трудно ее плавно включить, нужно добавлять последовательно индуктивность, что не совсем хорошо из за цены.
С трансом все проще.
Цитата(alexvu @ Mar 15 2016, 00:39) *
3) на время включенного состояния можно тиристоры закорачивать контактором, для снижения их нагрева.
4) Ну и регулятор синхронизировать с прочими нагрузками, для выравнивания мощности, но это уже пилотаж...

Это регулятор мощности, управление углом открытия. Постоянно симистор редко когда включен.
Ноль подвести проще всего, других толковых вариантов я не вижу. Ну разве что вместо симисторов использовать IGBT или Mosfet, там dv/dt куда выше, индуктивности проводов будет достаточно. Ну или на те провода колечки понадевать, пару витков сделать. Даже если насыщаться будет, то это не будет мешать, главное не дать току быстро разогнаться на старте. Ну эт уже считать нужно для конкретных условий. Но схема тоже дороже выходит.
Хотя есть вариант управлять в полу-периодном режиме, вот в этой книжке описано http://homepages.eee.strath.ac.uk/~bwwilli...hapter%2012.pdf
на 331-332 страницах. Но там тоже есть проблемы в некоторых углах открытия, хотя работает по-стабильнее и в сеть гадит по-больше.

Вот еще картинка с реального прибора. Угол открытия 60 градусов. На участке между курсорами все прошло норм, симисторы успели закрыться. А дальше ключ S1, который коммутирует резистор R1 не закрылся(обведено место красным). Внизу 3 графика - пульс открытия ключей(сигнал на светодиод оптосимистора MOC306x)
Желтым обведены проблемные места, где может произойти незакртрие симисторов, то есть те места, где ток изменяется слишком быстро
AlexandrY
Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) *
На участке между курсорами все прошло норм, симисторы успели закрыться. А дальше ключ S1, который коммутирует резистор R1 не закрылся(обведено место красным). Внизу 3 графика - пульс открытия ключей(сигнал на светодиод оптосимистора MOC306x)
Желтым обведены проблемные места, где может произойти незакртрие симисторов, то есть те места, где ток изменяется слишком быстро


Ну так все правильно. Применили симисторы, а на схеме нам рисуете тиристоры.
Причем цепь управления не показана, детектор нуля не показан.
Модель симисторов не правильная.

Какой опыт мы тут должны извлечь?
То, что кто-то л...нулся?

brag
В описании к схеме было указано, что применены симисторы. Детектор ноля цифровой, показан в тексте алгоритма.
Если нужна реальная схема, то вот. Только резисторы в цепи gate 470ом. Оптопары в реалье FOD4218 и симисторы T2550-12 3квадрантные, с высоким dv/dt 2.5v/ns, что тоже не особо помогает, просто ложных срабатываний меньше, чем у обычного BTA140.

Это силовая часть, дальше идет 9 каналов АЦП с тактовой 25.6кгц и алгоритм.
Хотя тут дело не в схеме, даже если замкнуть gate на МТ1, то все равно симистор иногда открывается высоким dv/dt в момент включения противоположного ключа. И если замкнуть gate на MT1 уже открытого симистора до того момента, который обведен желтым, то есть до открытия противоположного симистора, то тоже может не закрыться.
Это все проверено, специально для этого опторазвязанный ключ на маленьких mosfet-ах делал.

Цитата
Модель симисторов не правильная.

Чем же она не правильная?

Цитата
Какой опыт мы тут должны извлечь?л...нулся?

От части да.
Если кратко - то без применения сглаживающих индуктивностей последовательно нагрузке при низкоомной активной нагрузке, без подключения нейтрали - ни один симистор толком работать не будет.
Применение тиристоров позволит избавиться от первой проблемы(не успевает закрыться при переходе тока через 0), но останется вторая проблема - dv/dt. Но на тиристорах его можно попытаться замедлить снаббером - ценой di/dt.

Проблемы с симисторами появляются только на углах больше 60 градусов, то есть тогда, когда включение одного симистора приводит к быстрому переходу тока через 0 на противоположном. И на углах больше 90 граусов, когда включение пары ключей приводит к высокому dv/dt на 3м ключе.
Вот картинка на угле 58 градусов. Тут все отлично. Обведено место зеленым, где виден естественный плавный спад тока около нулевой точки на S3 после открытия противоположного ключа(S1)
Siluan
Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) *
Вот так должно быть в идеале
https://i.imgsafe.org/408d317.png
А так есть в реальности
https://i.imgsafe.org/41bb4fd.png


Не правильные все осциллограммы, все три должны быть одинаковы, симметричный "трезубец" по обеим сторонам оси (по напряжению), со сдвигом, при суммировании осциллограмм должен получиться ноль. В трехфазных трансформаторах средняя точка не предусмотрена. А вообще, не связывайтесь с симисторами на подобных схемах, проблем огребете кучу!
brag
Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) *
все три должны быть одинаковы

Так они и есть одинаковы все 3.

Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) *
симметричный "трезубец" по обеим сторонам оси (по напряжению)

Это как? Можно на картинке глянуть, буду очень благодарен.

Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) *
, со сдвигом, при суммировании осциллограмм должен получиться ноль.

Так там так и есть, если их просуммировать, то получится 0. И сдвиг каждой на 120 градусов. Напряжение и ток там имеют одинаковую форму тк нагрузка резистивная.
Речь идет про вот эту, которая правильная по моему мнению. https://i.imgsafe.org/408d317.png

Цитата
В трехфазных трансформаторах средняя точка не предусмотрена

С трансформатором проще, там по любому есть индуктивность рассеяния, которая смягчит dI/dT и dV/dT(если применить снабберы) на симисторе/тиристоре. При мощной резистивной нагрузке такого бонуса нет.

Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) *
А вообще, не связывайтесь с симисторами на подобных схемах, проблем огребете кучу!

Да, это верно, уже отгреб. Но и тиристоров хороших нет подходящих ампер на 25 и вольт на 600.
Siluan
https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут правда не весь диапазон

Цитата
Так там так и есть, если их просуммировать, то получится 0. И сдвиг каждой на 120 градусов. Напряжение и ток там имеют одинаковую форму тк нагрузка резистивная.
Речь идет про вот эту, которая правильная по моему мнению. https://i.imgsafe.org/408d317.png

тут все правильно, но это осциллограммы токов

Цитата
Да, это верно, уже отгреб. Но и тиристоров хороших нет подходящих ампер на 25 и вольт на 600.

А про IR, Vishay не слышали, вроде как тиристоры еще делают.
brag
Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на видео.
Да, это ток симистора/линии и за одно и напряжение(относительно виртуального ноля - центра звезды) на нагрузке.
И эта тоже такая же, как на видео http://postimg.org/image/851esaz3h/ . Тут все хорошо по скольку нет большого di/dt при переходе через 0, проблемы вылазят только на углах выше 60 градусов - то есть когда открытие одного ключа вызывает резкий переход тока через 0 на другом.

У IR уже голяк практически, у Vishay 3 модельки VS-16TT, VS-25TT, VS-40TTи еще 2 уNXP BT145 и BT152, и у ST есть еще тоже штуки 3, но с доступностью там вообще туго. Но характеристики у них не очень 500 v/us макс, когда у симисторов 1-2кв/мкс. Остальное либо не купить уже либо еще что-то. В принципе выбор какой-никакой есть
Siluan

Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если это переход в режим прерывных токов (трезубец), то у вас управляющие импульсы для этого режима не правильные, импульсы должны иметь минимальную длительность 3,4 мс, а регулирование должно осуществляться увеличением ширины импульса влево (задний фронт фиксирован), т.е. минимум мощности это 3,4 мс, максимум мощности 12 мс.
Что касается du/dt, то все эти 1000 это статический du/dt, такого параметра нет в отечественных гост, то же самое и с симисторными оптопарами, реальный du/dt у них намного ниже. На практике, при работе на трансформатор, не симметрия импульсов в какой нибудь фазе, приводит к перегоранию предохранителя. В зарубежных регуляторах применяют на каждый из 6 каналов изолирующие DC-DC, и импульсы на тиристоры формируют на высокопотенциальной части. А симисторные оптроны в ответственную технику ставить нельзя, т. к. для их нормальной работы нужна идеальная сеть без просадок и выбросов (ИМХО).
brag
Угол - угол открытия ключа относительно того момента, когда на нем нулевое напряжение, ну или задержка относительно той же точки - кому как больше нравится.
Вот на этой осц угол открытия 90 градусов или задержка 90/360*20мс=5мс (показано зеленым)
А красным показан момент резкого нарастания напряжения на ключе S3 в момент открытия ключей S1 и S2. Это самый жестокий режим для тиристоров поскольку на угле 90 градусов максимальное напряжение, а соответственно и скорость его нарастания.


С длительностью импульса открытия пока не трогаем ее. У меня он равен 160мкс открывает симистор он исправно. Но согласен, можно и расширить для надежности.
Но 3.4мс это для меня очень много тк диапазон регулирования шире. Мне нужны углы до 135 градусов, а это задержка 7.5мс, а это ширина реального импульса на нагрузке будет немного меньше 1мс


Данная техника не совсем ответственная, оптроны здесь работают нормально, сутки логировал их работу - проблем не заметл. Если идаже будет несколько ложных срабатываний в час то это для данного проекта не проблема
Herz
Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) *
Угол - угол открытия ключа относительно того момента, когда на нем нулевое напряжение, ну или задержка относительно той же точки - кому как больше нравится.
Вот на этой осц угол открытия 90 градусов или задержка 90/360*20мс=5мс (показано зеленым)
А красным показан момент резкого нарастания напряжения на ключе S3 в момент открытия ключей S1 и S2.

Что-то по картинке этого никак не скажешь.
Цитата
Это самый жестокий режим для тиристоров поскольку на угле 90 градусов максимальное напряжение, а соответственно и скорость его нарастания.

На чём максимальное напряжение? На закрытом симисторе? Тогда скорость его нарастания как раз должна быть минимальной. Точнее, близкой к нулю.
Siluan
Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03) *


А где там 90 гр., 60 гр. как раз граница между режимом разрывных и неразрывных токов
удобнее было бы промежуточное оси разградуировать в 1/6 периода
brag
Цитата
Что-то по картинке этого никак не скажешь.

Почему это? Период у 50гц 20мс, это 360 градусов. 5мс(показано зеленым на картинке) - это 360*5/20=90 градусов.

Максимальное напряжение на нагрузке при открытии пары ключей. Это приводит к резкому росту напряжения на третьем закрытом ключе, а резкий рост вызывает ложное открытие симистора(и тиристора тоже). Показано красным на картинке.

Схема вот, продублирую https://i.imgsafe.org/b118842.png
Вернее даже вот так правильнее, чтобы не было висящих в воздухе нод
brag
Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) *
А где там 90 гр., 60 гр. как раз граница между режимом разрывных и неразрывных токов

Да, до 60 градусов проблем нет, все мягенько, в этом диапазоне работают любые самые обычные симисторы, главное их di/dt не превысить иначе вылетят, но с этим проблем нет, нагрузка не такая уж и мощная 16 ампер всего на пике.
При 60 градусах ток начинает переходить через 0 и симистор не успевает закрыться. Тут 2 тиристора спасают ситуацию.
А при 90 градусах самый большой dv/dt на закрытом ключе, наиболее высокая вероятность его ложного срабатывания. Это видно по графику напряжения на ключе S3 (коричневый).
Выше 90 градусов перехода через 0 нет, но есть высокий dv/dt. В этом диапазоне могут работать крутые 3-квадрантные Hi-com симисторы, держат dv/dt до 2kv/us. Тиристоров я таких не видел. Для тиристоров поможет только уменьшение dv/dt, а этого можно достичь только если включить последовательно нагрузке индуктивность и параллельно ключу снаббер.
На углах выше 115 градусов проблем нет тк коммутация происходит на довольно низком напряжении на нагрузке(не более 150в на пике). Выше 135 градусов уже не нужно, это практический предел, теоретический - 150 градусов.

Вот осциллограммы для 10,30,50,60,75,90,115,135 градусов угла открытия. Задержка открытия равна угол/360*период(20мс).


Задержка считается от момента пересечения напряжений между двумя фазами, то есть, скажем когда напряжение Ф1-Ф2 равно напряжению Ф2-Ф3. Один такой момент помечен красным крестиком и на нем стоит первый курсор. Всего их 6. Второй курсор соответствует углу открытия. Delta(в табличке обведено красным) и есть эта задержка открытия.
Там есть небольшая погрешность тк регулятор дискретный с тактовой 25кгц.
Siluan
Вы реально считаете, что симулятор отражает такие сложные явления как du/dt?, с реальным значением 2000 снаберы вообще не нужны, только такое вряд ли бывает, иначе бы тиристоры не применяли. Диаграммы токов правильные, диаграммы напряжения на последних двух не правильные, похожи на напряжения на симисторах если поменять "вход-выход". Мне например удобнее ориентироваться если смотреть линейные напряжения на нагрузке.
Herz
Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) *
Почему это? Период у 50гц 20мс, это 360 градусов. 5мс(показано зеленым на картинке) - это 360*5/20=90 градусов.

Максимальное напряжение на нагрузке при открытии пары ключей. Это приводит к резкому росту напряжения на третьем закрытом ключе, а резкий рост вызывает ложное открытие симистора(и тиристора тоже). Показано красным на картинке.

Потому что и левый, и правый конец зелёной стрелки далеки от того фронта, что обведен красным. Я тут чего-то недопонимаю. У вас ключи как открываются? Поочерёдно каждый в своей фазе? Или как-то парами?
brag
Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого есть. По симулятору только прикинуть можно много/мало.
Когда соединить 2 обычных симистора последовательно, подключить в цепь нагрузку 20-25ом и подать напряжение 220в RMS, и один из них открывать на самых пиках синусоиды(угол 90 и 270 градусов), то с большой вероятностью откроется и второй и в нагрузку пойдет ток. Проверено на практике.

2 последние почему не правильные? Там сверху диаграммы токов на ключах(они же являются диаграммами напряжений и токов на нагрузке). Сейчас еще разберусь с этим, но вроде все правильно

Цитата
Потому что и левый, и правый конец зелёной стрелки далеки от того фронта, что обведен красным. Я тут чего-то недопонимаю. У вас ключи как открываются? Поочерёдно каждый в своей фазе? Или как-то парами?

На углах до 90 градусов каждый в своей фазе по очереди, свыше 90 конечно парами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.