реклама на сайте
подробности

 
 
> Зазоры, развожу плату
KAlexn
сообщение Feb 29 2016, 14:35
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.
Где то встречал упоминание о 1.5 мм.
На 220 В делаю 0.8 мм.
Это правильно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
agregat
сообщение Feb 29 2016, 16:16
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 790
Регистрация: 6-02-14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379



Цитата(KAlexn @ Feb 29 2016, 17:35) *
В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.

Есть несколько вариантов и стандартов на это дело, самый консервативный говорит, что зазор должен быть
1мм на каждые 250V на внешних слоях, 0.5мм на каждые 250V на внутренних слоях и это расстояние 0.5мм 3D.
То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.

Защитное заземление для какого интерфейса? Потому что там играет роль напряжение изоляции, и оно намного больше обычно, чем 250V.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Feb 29 2016, 20:33
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(agregat @ Feb 29 2016, 19:16) *
То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.

То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Feb 29 2016, 21:02
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(AlexeyW @ Feb 29 2016, 23:33) *
То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?

Пробой считается по поверхности, зависит от климатических условий. Паяльная маска за изолятор не считается.
Пробой сквозь текстолит считается по его характеристикам.

Добавил: А еще Вам уже Integrator1983 в сообщении #2 сказал, где можно посмотреть.
Иногда в узких местах делают пропилы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dinam
сообщение Mar 1 2016, 05:28
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 415
Регистрация: 10-06-05
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898



Из моего опыта следует не менее 2 мм. Смотри это и следующие сообщения в той же теме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=533872
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение Mar 1 2016, 09:05
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(dinam @ Mar 1 2016, 08:28) *
Из моего опыта следует не менее 2 мм.

Наверное зазоры зависят от цепей:
входные цепи 220 В,
цепь защитного заземления,
входные цепи и выходные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitry__
сообщение Mar 28 2016, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 24-10-14
Пользователь №: 83 331



Цитата(KAlexn @ Mar 1 2016, 12:05) *
Наверное зазоры зависят от цепей:
входные цепи 220 В,
цепь защитного заземления,
входные цепи и выходные.


Вам SmartRed сразу и четко подсказал нужные стандарты - читайте! Смысл необходимости зазоров и путей токов утечки вытекает из кучи факторов.
Для меня были откровением следующие:
1) Цепи 220В подключены к сети, в которой бывают "переходные перенапряжения" - например, от удара молнии в ЛЭП. И прибор в целом, и БП в частности
должен корректно отработать эту ситуацию, а между его проводниками и элементами не должно возникать дуги при этом.
2) Цепи 220В гальванически связаны с сетью. И прибор в целом, и БП в частности должен обеспечить требуемую прочность изоляции между первичными цепями
и доступными для прикосновения частями прибора. (А, например, для медицинских приборов это 4kVAC.) Если прибор выполняется по 1 классу изоляции, то его корпус заземляется - отсюда и величины
зазоров и путей тока утечки при разводке цепей защитного заземления... Все зависит от конкретно вашей задачи и прописано в упомянутых стандартах.
3) Если не предпринято специальных мер для подавления переходных перенапряжений, они могут появляться во вторичных цепях (выходных), и для этого случая стандарты тоже предписывают необходимость определенных ими зазоров и путей токов утечки.