Цитата(KAlexn @ Apr 29 2016, 14:36)

Опрашиваю 8 датчиков (1000 Ом) пропуская ток 1 мА в момент опроса, а в паспорте написано измерять при токе 0.1.... 0.3 мА. Средний ток получается в этом диапазоне (1/8 мА).Правильно ли я делаю? Время опроса ~ 1мс на датчик.
В общем случае- нет, неправильно.
В частном случае- нужно показать исходные данные, может быть и "да, правильно для данного частного случая".
1. Схема
2. требования по точности.
3. диапазон температур
И правильно тут уже сказали, 1 мс для опроса, да еще через длинную линию связи (а иначе зачем 3-проводка на килоомном датчике)- это размер варенного правого сапога в большинстве случаев, а не величина температуры. Ну или точность нужна такая, что 3-проводка и не нужна.