Цитата(KAlexn @ Apr 29 2016, 14:36)  Опрашиваю 8 датчиков (1000 Ом) пропуская ток 1 мА в момент опроса, а в паспорте написано измерять при токе 0.1.... 0.3 мА. Средний ток получается в этом диапазоне (1/8 мА).Правильно ли я делаю? Время опроса ~ 1мс на датчик. В общем случае- нет, неправильно. В частном случае- нужно показать исходные данные, может быть и "да, правильно для данного частного случая". 1. Схема 2. требования по точности. 3. диапазон температур И правильно тут уже сказали, 1 мс для опроса, да еще через длинную линию связи (а иначе зачем 3-проводка на килоомном датчике)- это размер варенного правого сапога в большинстве случаев, а не величина температуры. Ну или точность нужна такая, что 3-проводка и не нужна.
|
|
|
|
|
May 5 2016, 05:46
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(Ruslan1 @ May 4 2016, 17:03)  В общем случае- нет, неправильно. В частном случае- нужно показать исходные данные, может быть и "да, правильно для данного частного случая". 1. Схема 2. требования по точности. 3. диапазон температур
И правильно тут уже сказали, 1 мс для опроса, да еще через длинную линию связи (а иначе зачем 3-проводка на килоомном датчике)- это размер варенного правого сапога в большинстве случаев, а не величина температуры. Ну или точность нужна такая, что 3-проводка и не нужна. Примерно так. Трехпроводка для компенсации ключей коммутатора. От 0 до 100 град. Резисторы такие - много есть в наличии.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
May 5 2016, 12:07
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(Baser @ May 5 2016, 12:15)  Про требуемую точность так и не написали. Но если вам достаточно одного градуса, то можно вообще делать что угодно, хуже не получиться  Хочу получить 0.1 град Цитата(Plain @ May 5 2016, 12:34)  Вся нижняя часть — лишняя и выброшенные деньги. И если датчики вне платы, то по причине отсутствия защиты, жить всему этому добру — максимум до визита первого кота. Все в пределах одной платы, на радиаторе. Точнее их несколько (радиаторов) и каждый нужно обмерить. Коты не положены.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
KAlexn Платиновый температурный датчик Apr 29 2016, 12:36 Baser Зависит от точности измерения температуры, которую... Apr 29 2016, 13:09 r_dot Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 16:09) ...Ток... Apr 29 2016, 13:44  KAlexn Цитата(r_dot @ Apr 29 2016, 16:44) Как ра... Apr 29 2016, 14:09 Tanya Цитата(KAlexn @ Apr 29 2016, 15:36) Опраш... Apr 29 2016, 15:10 KAlexn Цитата(Tanya @ Apr 29 2016, 18:10) Судя п... Apr 30 2016, 18:19  KAlexn Цитата(KAlexn @ Apr 30 2016, 21:19) Схема... May 4 2016, 07:28 AlexeyW Для резистора 0805 (125 мВт) на его 125 мВт приход... Apr 30 2016, 10:44 Tanya Цитата(AlexeyW @ Apr 30 2016, 13:44) (поч... Apr 30 2016, 15:02  Baser Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) От 0 д... May 5 2016, 09:15  Ruslan1 Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) Пример... May 5 2016, 14:46 Эдди Делал на AD7794 (код см. здесь) для восьми (хотя с... May 5 2016, 12:52 Baser Цитата(Ruslan1 @ May 5 2016, 17:46) Точно... May 5 2016, 21:10 KAlexn Цитата(Baser @ May 6 2016, 00:10) 1. При ... May 6 2016, 09:21  Baser Цитата(KAlexn @ May 6 2016, 12:21) Есть т... May 6 2016, 10:05 Plain Однозначно нерабочее решение предлагаете, потому к... May 6 2016, 10:33 Baser Цитата(Plain @ May 6 2016, 13:33) Однозна... May 6 2016, 10:50