Цитата(Ruslan1 @ May 5 2016, 17:46)

Точность или разрешающую способность?
Разрешающая способность при наличии АЦП 14 бит будет зависеть только от растягивания диапазона 0 до 100 град на опору АЦП.
Думаю, человек хочет получить точность 0.1 град - а это только после калибровки возможно.
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46)

Примерно так.
Трехпроводка для компенсации ключей коммутатора.
От 0 до 100 град.
Резисторы такие - много есть в наличии.
Достаточно мутно.
1. При такой схеме входы АЦП плюс и минус нужно поменять.
2. Как я понял, измерять собрались 7 датчиков и по восьмому входу пересчитывать. Так можно, но при наличии в АЦП внешней опоры, так не делают. Резисторы измеряют относительным методом (ратиометрическим).
Поставьте R55 около 1500 ом (для макс. измеряемой температуры 130 град) и подавайте с него на опору АЦП.
Так у вас сразу будет результат пропорциональный сопротивлению.
И датчиков будет восемь.
3.
Трехпроводной схемы в классическом понимании (мостовое включение) не увидел.
Это обрезанная четырехпроводка без одного провода.
4. Хоть
коты и не предусмотрены, но защиту обычно ставят. Поставьте на все 16 входов ключей резисторы хотя бы 470 ом.
Уже будет лучше.