Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

1) Снижает ли это допустимую токовую нагрузку на переходное отверстие ?
Никоим образом.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

2) Ухудшает ли это теплоотвод через переходное отверстие на полигон ?
Практически нет.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

3) Повышается ли вероятность брака при изготовлении ?
Практически нет.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

4) Повышается ли вероятность брака при дальнейшей эксплуатации ?
Нет, если только у монтажников руки растут из правильного места.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

Даже паразитная емкость станет поменьше,
Значительно.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

5) Если раньше было ограничение по расстоянию между проводником и контактной площадки переходного отверстия,
медь к меди скажем 0,1 мм. То каким будет такое ограничение без площадки, между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ?
Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть.
Т.е. Если у Вас отверстие 0,20мм с площадкой 0,45мм и зазором площадка-проводник 0,10мм, то расстояние проводник-отверстие должно быть 0,225мм.
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)

6) В Altium специально оговорено убирать ли КП на внешних слоях или только на внутренних. Чем в процессе изготовления платы
КП на внешнем слое, если к ним нему нет подключения, отличается от КП на внутренних слоях ?
Если на внешних слоях нет площадки, то отверстие для производителя по умолчанию является неметаллизированным.
Если площадка на внешних слоях указана в размер отверстия, то завод добавит площадке размера до минимально технологической величины.
Если уговорить завод сделать площадку в размер отверстия, то такое отверстие, с большой долей вероятности, будет дефективным после травления.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).